Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
Vladimír Nemeškal:
Načítání stavů periferií ústředny Jablotron je vyřešeno v knihovně JablotronLib_v 12, která je ke stažení zde http://www.tecomat.cz/download/Knihovna%20JablotronLib%20v12.zip. V zipu je jak vlastní knihovna, kterou je třeba překopírovat do instalačního adresáře (typicky C:\Program Files\Teco\Mosaic\Lib\), tak aktualizovaný manuál ke knihovně. Nemám momentálně bohužel k dispozici ústřednu, takže pokud má někdo možnost odzkoušet knihovnu v praxi, tak bych to přivítal. Úpravu jsem odladil pouze v simulaci, ale zásah nebyl příliš složitý, takže by to mělo chodit.
Milan Hašek:
Citace: Vladimír Nemeškal 16.03.2015, 09:59
Nemám momentálně bohužel k dispozici ústřednu, takže pokud má někdo možnost odzkoušet knihovnu v praxi, tak bych to přivítal. Úpravu jsem odladil pouze v simulaci, ale zásah nebyl příliš složitý, takže by to mělo chodit.
Vyzkoušeno s JA-106 a funguje. Sice se periférie hlásí poněkud opožděně a i přechod do klidového stavu se zobrazuje později, ale to bude množstvím vyčítaných informací. Pro informaci např. o otevřeném okně je to plně postačující, možná pro ovládání světel z PIR čidel to nebude to pravé.
Vladimír Nemeškal:
Citace: Milan Hašek 18.03.2015, 18:06
Vyzkoušeno s JA-106 a funguje.
Díky za vyzkoušení. Zpoždění tam asi nějaké bude, přenosová rychlost není nijak velká a je pravda, že pokud se na lince nic neděje, tak PLC cyklicky posílá dotaz na stav celé ústředny, kde se čtou stavy všech podsystémů, PG a periferií. Dalo by se ještě čekat, až ústředna pošle sama aktivně změnu stavu periferie, ale v manuálu se praví, že tam filtr asi 8 sec, takže bychom si asi nepomohli. Ještě jednou díky za spolupráci.