Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
(1/1)
Ján Bubanec:
Rozvádzač 3x24 modulov,v každom rade rovnaký 3 fázový prúdový chránič a X ističov.Chráni če rovnako zapojené.Dva po stlačení testovacieho tlačidla vypnú.Jeden nie.Vypne sám asi po 3 minútach.Chrán iče nové na stole v dielni vyskúšané a funkčné.
Jaroslav Hasala:
Může to být způsobené i nějakým problémem v připojené instalaci.
Typicky spojením N a PE vodiče.
Zkuste odpojit z chrániče odvodní N vodič (fázové vodiče se dají odpojit jističi) a znovu vyzkoušet chránič.
Při té příležitosti také vyzkoušejte i izolační stavy, zejména mezi N a PE.
Martin H.:
Citace: Ján Bubanec 27.11.2013, 20:14
Dva po stlačení testovacieho tlačidla vypnú.Jeden nie.Vypne sám asi po 3 minútach.Chrán iče nové na stole v dielni vyskúšané a funkčné.
VŠETKY popísané symptómy sú typické pre spojenie N a PE za chráničom.
Len keby nájdenie toho spojenia bolo rovnako rýchle ako diagnóza ;)
Tomáš Žabka:
UŽ jsem se s tímto problémem setkal také (nefunkční testovací tlačítko na FI), ale FI splňovalo všechny parametry (provedl jsem kompletní měření), volal jsem proto výrobci, popsal jsem mu kde je FI instalovano a jak dlouho, výsledkem bylo, že pravdepodobně působením vzdušné vlhkosti se poškodil rezistor, který dělá onen testovací reziduální proud. Bohužel je to závada na výrobku, která neumožňuje udělit kladný vysledek revize a opravit se nedá (zásahem do FI by si člověk koledoval o "průšvih").
Ve vašem případě (nového FI) by, se onen rezistor mohl třeba uklepat, ale pokud FI funguje bez zapojení do obvodu, tak pak to bude pravděpodobně problém N, PE, jak popisují kolegové.
Navigace