Jaké jsou obvyklé velikosti jističů a průřezů vodičů pro sporák?
Miroslav Minařík:
Citace: Lukáš Rotrekl 24.11.2013, 19:57
Jojo, podle příkonu a jištění.....
No, ale pak jaké jsou ty obvyklé průřezy?
Vzpomnínám si, že v domovních instalacích tak ...
1,5
2,5
4
6
a pak pak přívody třeba 10 ...
Řekněme, že 1,5 pro sporák asi vyloučíme. Pak tedy veztmeme v potaz ten příkon, jištění a také způsob uložení a délku. To bohužel tazatel nezná.
Tak to prosím někdo jako, že zprůměrujte. Evidetně chce zlatou střední cestu :-)
Ludvík Kubík:
Předpokládám, že máte instalovat (navrhnout) kabel pro sporákovou kombinaci, a investor vám nedal další informace. Pokud to požadujete řešit teoreticky, pak by mohl vyhovovat kabel 5x2,5 a jištění 3x16 (bez záruky)! Vždy je třeba znát technické údaje sporáku.
Vít Rotrekl:
B 16A/2 - CYKY 5x2,5 - 2x fáze, 2xN (šedý se na obou koncích přeznačí na N) + PE a troufnu si tvrdit, že 95% indukční desek to uveze. S největší pravděpodobnos tí i C 16A/2.
Dušan Davídek:
Citace: Ludvík Kubík 24.11.2013, 20:23
Pokud to požadujete řešit teoreticky, pak by mohl vyhovovat kabel 5x2,5 a jištění 3x16 (bez záruky)!
Ale co vlastně řešíte teoreticky.... ........?
Citace: Vojta Bureš 24.11.2013, 17:52
Přesné údaje o sporáku po mě nechtějte, bavíme se teoreticky.
Obávám se, že bez těch údajů není co řešit.... :)
Miroš Jan:
Dušane (jednicka)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana