Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #18 kdy: 24.11.2013, 19:50 »

Navrhnite majiteľovi, že si elektriku budete platiť sám. Predpokladám, že potom bude  súhlasiť s pôvodnými ističmi.  Mrknutí

Myslím, že i tuto variantu majitel zvažoval a narazil na cenu realizace.

Jinak doporučené hodnoty jištění jsou v ČSN 33 2130.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #19 kdy: 24.11.2013, 20:00 »

Je to jen nedorozumění, špatné pochopení záporu: "se nesníží bezpečnost".

Tedy dle mého názoru. Mrknutí



Jistě.... Mrknutí
I dva právníci mají na znění zákona 3 návrhy....
U elektrikářů je to samé !.... Škleb Škleb Škleb
Jeden RT to napíše tak, druhý RT to napíše jinak....!

PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A  tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #20 kdy: 24.11.2013, 20:22 »


PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A  tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??

Ne. A je to dokonce obvyklé u dlouhých vedení.

Revizní technik by měl uvést rozpor s ČSN 33 2130, ale protože tato závada není ohrožující, nebude mít vliv na výsledný verdikt.

Jiná situace by byla v případě napájení třeba zařízení EPS, ale to není tento případ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
solimek
« Odpověď #21 kdy: 24.11.2013, 23:31 »

Jistě.... Mrknutí
I dva právníci mají na znění zákona 3 návrhy....
U elektrikářů je to samé !.... Škleb Škleb Škleb
Jeden RT to napíše tak, druhý RT to napíše jinak....!

PS:Pokud jistíte CYKY 3x2,5 jističem 4 A místo 16A  tak nehrozí žádné nebezpečí ??ne??

Možná to tak nevyznělo, ale já jsem se vás zastával. Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #22 kdy: 25.11.2013, 07:18 »

Citace
Ne. A je to dokonce obvyklé u dlouhých vedení.

nemyslím si vzhledem k otázce, žebude v malém bytě vedení CYKY 3x2,5 dlouhé 3 Km..
 Škleb Škleb Škleb

Citace
Možná to tak nevyznělo, ale já jsem se vás zastával. Jsem v rozpacích

Tak to jsme si nerozuměli, omlouvám se..... poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #23 kdy: 25.11.2013, 07:48 »

nemyslím si vzhledem k otázce, žebude v malém bytě vedení CYKY 3x2,5 dlouhé 3 Km..
 Škleb Škleb Škleb

Jistě, ale naznačil jste nějaké nebezpečí, při snížení jištění ... Měl jste na mysli nějaké konkrétní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 25.11.2013, 10:25 »

Jistě, ale naznačil jste nějaké nebezpečí, při snížení jištění ... Měl jste na mysli nějaké konkrétní?

Já jsem psal snížení nebezpečí.....
Třeba požáru.....můž e být "vyšší" imedance vedení a pod....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.11.2013, 12:28 »

To:František Šohajda  Posláno: 23.11.2013, 19:57
, ,Na snížení nepotřebujete žádnou revizi!!’’ Kde jste na to přišel? Kde to je napsáno?
Snížení jištění je z elektrotechnic kého hlediska nesmysl. Kromě důležitosti bezpečnosti je tu i druhá neoddělitelná stránka a tou je provozu schopnost. Kde jste dali rozum tyto dvě části rozdělovat a tak hloupě se o tom dohadovat. Kolik běžných spotřebičů zapojíte do zásuvky jištěné B6A? Varná konvice 2000W-ne, mikrovlnná trouba 2200W-ne, pračka 2600W-ne, některé PC-IT-ne... tedy běžné  spotřebiče ne. K čemu je zásuvka když nejde použít k napájení běžně používaných spotřebičů?
K původní otázce: jakou máte smlouvu ohledně užívání-energie…,  záloha atp. Pokud se nedá domluvit, tak je lepší se odstěhovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.11.2013, 15:39 »

To:Miloš Kotek  Posláno: Dnes v 14:57
Já za to nemůžu, že je to pravda.
Jinak zdejší články si kopíruji do Wordu a dělám v nich poznámky, a na ty chyby pak poukazuji při školeních. Zkuste si vzít jeden článek a dohledat v něm uvedené tvrzení v normách a zákonech, a jestli tam nenajdete rozpor, tak bych se moc divil, a prosím upozorněte mě na tento příspěvek diskuze.
V čem je hrubka? Jsem technik a mohl jsem se splést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 25.11.2013, 16:10 »

To Zerotest, zatímco jistič 16A má vnitřní impedanci cca.8mOhmů, tak jistič 1A má 1,5Ohmů, Vy necítíte ten rozdíl?,  já ano.

váš argument se zásuvkou a konvicí je sice pravdivý, nicméně jsme stále jen na studené vodě, a nic moc se neděje.
Jiný případ je snižování jištění u zařízení, kde jeho výrobce jištění předepíše, třebas podjištěná EZS (shodí jistič po vybití baterie sirénou),  dále PBZ vzduchotechnik a - motor se neroztočí, jelikož někdo svévolně sníží jištění atd. atd.
Zkrátka i malý kašpárek (jistič) může zadělat na velký problém, na velikosti i směrem dolů prostě záleží, tečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 25.11.2013, 17:54 »


Zerotest jak jinak, než BAN. Bohužel i ten Kolesa pochopil proč BAN dostal. Ten aspoň umřel bez BANu, ovšem u Zerotesta je to asi už třetí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 25.11.2013, 18:35 »

TO:zerotest
Proč nechtějí rozvodné závody při snížení jističe revizi?? Jen k vůli vám??
že by jen tak pro srandu ?
Asi budete chytřejší jak pracovníci distributora!To vám neberu!
Tady se to bere tak, že už výchozí revize byla udělána....a snížení není žádné nebezpečí
el. instalace, ba naopak je zlepšení!!
Že si nezapnete vysavač, vařič, konvici ,mikrovlnku není zde relevantní !
Tady mluvíme o instalaci....
V nemocnicích máme zásuvky 3x2,5 do 15 m délky a jsou běžně jištěny, projektovány,revidovány  s jističi 6A ! tanecek tanecek tanecek tanecek
Při kontrole TIČRu dokonce pochváleno! Jsou to běžné zásuvky, žádná specialita!!
Že by se tam nic nazapojilo, to by tam nemuseli být ! Škleb Škleb Škleb
Nevím kde máte napsáno že zásuvka na 16A nemůže být na 6A jistič ? ajoooo
Nevím kde děláte jaká školení ? Pláč

A dál a dál vysvětlení!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
solimek
« Odpověď #30 kdy: 25.11.2013, 18:45 »

V nemocnicích máme zásuvky 3x2,5 do 15 m délky a jsou běžně jištěny, projektovány,revidovány  s jističi 6A !

Takto ano. Pokud by si ale někdo řekl: tak dobře, bude tam 6A jistič, natáhnu tam tedy jen 3x1,5 CYKY, tak to už je problém. Neboť někoho dlašího v budoucnu by také mohlo napadnout, že tam osadí 16A jistič, když jsou to přeci zásuvky. Bohužel jsem se s tím už také setkal. Ve zdi, pokud vychází impedance smyky, to taky ještě nemusí být problém. Při jiném uložení nebo v dřevostavbě už to problém je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 25.11.2013, 18:47 »

....
V nemocnicích máme zásuvky 3x2,5 do 15 m délky a jsou běžně jištěny, projektovány,revidovány  s jističi 6A ! tanecek tanecek tanecek tanecek
Při kontrole TIČRu dokonce pochváleno! Jsou to běžné zásuvky, žádná specialita!!
Že by se tam nic nazapojilo, to by tam nemuseli být ! Škleb Škleb Škleb
Nevím kde máte napsáno že zásuvka na 16A nemůže být na 6A jistič ? ajoooo
...
Pokud tady padl argument, že nějaké provedení a jištění doporučuje ČSN 33 2130 (ed.2),  tak sama norma cosi naznačuje, když platí především pro "domovní rozvody"
Pokud nepředpokládám připojování silnějších spotřebičů, je jištění zásuvek jističem např. 6A jistou cestou k minimalizaci nežádoucích výpadků. I když spolehlivé selektivity zpravidla nedosáhneme, ale každý krok k omezení problému může být vítaný.
A jestli "slabší jištění" může přinést nějaké nebezpečí? Já si umím představit jedno - nějaký patlal neřeší proč to tak je, ale hledá jak to obejít!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #32 kdy: 25.11.2013, 19:45 »

Citace
Pokud tady padl argument, že nějaké provedení a jištění doporučuje ČSN 33 2130 (ed.2),  tak sama norma cosi naznačuje, když platí především pro "domovní rozvody"

Rozumím.... angel
Ale pokud vodič  Cu 2,5 odjistím 4 A bude to špatně nebo dobře?? Pro vodiče??
Místo 16 A....? Jen teorie? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
solimek
« Odpověď #33 kdy: 25.11.2013, 19:49 »

Rozumím.... angel
Ale pokud vodič  Cu 2,5 odjistím 4 A bude to špatně nebo dobře?? Pro vodiče??
Místo 16 A....? Jen teorie? Mrknutí

Bude to samozřejmě v pořádku. Jistič 4A/B má sice větší vnitřní odpor, ale také dovolená impedance smyčky pro tento jistič je podstatně vyšší, nežli pro jistič 16A. Kde je problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #34 kdy: 25.11.2013, 19:55 »

Takto ano. Pokud by si ale někdo řekl: tak dobře, bude tam 6A jistič, natáhnu tam tedy jen 3x1,5 CYKY, tak to už je problém. Neboť někoho dlašího v budoucnu by také mohlo napadnout, že tam osadí 16A jistič, když jsou to přeci zásuvky. Bohužel jsem se s tím už také setkal. Ve zdi, pokud vychází impedance smyky, to taky ještě nemusí být problém. Při jiném uložení nebo v dřevostavbě už to problém je.

Tak to už je trošku paranoia, nemyslíte? Slovy stopařova průvodce, je to problém někoho jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
solimek
« Odpověď #35 kdy: 25.11.2013, 19:58 »

Tak to už je trošku paranoia, nemyslíte? Slovy stopařova průvodce, je to problém někoho jiného.
Vy jste se nesetkal s 1,5 kou na zásuvkách? Vážně?

Nebo o čem se tu chcete bavit. Když to všichni všechno známe, zabalíme to, ne? Já o tom ale nejsem přesvědčen. Stále například narážím na to, že kdekdo má představu, že přes chránič za žádných okolností neprojde více nežli 30 mA. A může se to vysvětlovat dokolečka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?