No tak k tomu se nedá říct výborně.
Výborně znamená:
1) Přívod PEN na izolovaně uloženou sběrnici
PEN.
2) Ze sběrnice PEN napojit izolovaně uloženou sběrnici
N.
3) Ze sběrnice PEN napojit sběrnici PE. Sběrnice
PE nemusí být uložená izolovaně.
Tak teprve tomu se dá říct výborně.
Nesouhlasím, umisťovat do všech rozvaděčů s bodem rozdělení PEN 3 můstek speciálně pro jeden přívodní vodič PEN a 2 klemy na PE a N je zbytečné a neznám normu, která to nařizuje.
Důležité je aby vodič PEN byl na první pozici sběrny (můstku) PEN/PE a byl jasně identifikovate
lný a samozřejmě označený sv. modrým pruhem na konci.
Něco jiného je, kdyby z tohoto rozvaděče pokračovaly vývody PEN do dalších rozvaděčů to potom samostatná sběrna (můstek) PEN má smysl.
Která norma a její článek podle vás nařizuje, že v místě rozdělení PEN
musí být tři sběrnice (můstky) PEN PE N já takovou normu a její článek neznám, rád se přiučím.
Četl jsem pár článků a názorů, že dokonce v místě rozdělení PEN může být jen jedna nepřerušovaná sběrna rozdělená na PEN PE N jen opticky uspořádáním vodičů, např níže cituji úryvek od pana Ing. Kříže
...........
Kolik přípojnic se pro rozdělení vodiče PEN v rozvaděči použije, to záleží na počtu obvodů, které jsou z rozvaděče napájeny. Pro nejjednodušší případy postačuje k rozdělení PEN vodiče jediná přípojnice PEN. Z ní pro jednotlivé obvody odbočují jak ochranné vodiče (PE), tak střední vodiče (N). Ve složitějších případech je vhodné v jedné přípojnici PEN provést rozbočení na další samostatné přípojnice PE a N. Těchto dalších přípojnic může být podle množství napájených obvodů i několik.
...........
Navíc je k dispozici TNI 33 2000-5-54 (2008) čl. 4.7.2, který komentuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (2007) čl. 543.4.3