Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
flafik:
Jaká by měla být minimální bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu,
který je hned vedle - cc. 10cm
Je to dostatečné nebo ne?
Hromosvod vede po okapu z rodinného domu s plechovou střechou cca. 8*10m
Vít Rotrekl:
Těžko říci. Může být oněch 10cm, může být méně, může být i více. Záleží na mnoha věcech. Jak je domek vysoký, kolik má svodů, jak vysoký je ten plot, v jaké hladině LPL je domek...
Ale asi na to nebude nějaký výpočet, když se tu ptáte. Daleko větší strach bych měl z toho jak je provedena jímací soustava na té plechové střeše :)
Jan Franěk:
Nějak si nedokážu představit, že by tento objekt měl tolik svodů, že by vyšla dostatečná vzdálenost 10cm. Navíc 10cm není pro blesk žádnou překážkou.
Na druhou stranu bych rád věděl, jestli jde o kovový plot i sloupky, které jsou v betonu v zemi. Jestli ano, tak bych to připojil ke svodu na stejný potenciál a „vylepšil si tak uzemnění“.
Citace: Vít Rotrekl 01.11.2013, 13:30
Ale asi na to nebude nějaký výpočet, když se tu ptáte. Daleko větší strach bych měl z toho jak je provedena jímací soustava na té plechové střeše :)
Souhlasím s názorem, že řešit problém pouze jednoho svodu, je o ničem. Měl by jste to řešit jako celek.
Jan Hájek:
Rozhodně by měl být plot připojen ke stejné zemnící soustavě, jako ten hromosvod, pak teprve má smysl zjišťovat vzdálenost.
flafik:
(poklona) za odpovědi.
Abych to upřesnil - svody jsou dva, z každé strany domu jeden, výška cca 8-9m.
Plot je celý z kovu, sloupky zabetonované, výška 1,5m. Problém je, že plot je můj, hromosvody ne - ty jsou nově dělané na vedlejším domu - z toho jeden svod je právě těsně vedle mého plotu. Jde mi o to, že součástí plotu jsou i el. vrata + branka a nerad bych, aby případný blesk sjel až do plotu. Díky