Jak zapojit časový spínač CS3-4?
jaknato:
Jak zapojit časový spínač CS3-4 pod vypínač ABB Variant 3558-02612B schodišťový s doutnavkou? Spíná 3 světla. Vím jen, že do černého vodiče (šipka dovnitř) přivedu fázi. Dále nevím. Zbývá hnědý (šipka ven) a bílý (označen 1).
Původní dotaz: Zapojení časového spínače CS3-4?
Vít Rotrekl:
Citace: jaknato 28.10.2013, 14:09
Jak zapojit časový spínač CS3-4 pod vypínač ABB Variant 3558-02612B schodišťový s doutnavkou? Spíná 3 světla. Vím jen, že do černého vodiče (šipka dovnitř) přivedu fázi. Dále nevím. Zbývá hnědý (šipka ven) a bílý (označen 1).
Původní dotaz: Zapojení časového spínače CS3-4?
Obavam se ze do vypinace ABB variant se to nevejde.
David Hruda:
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
Jiří Buben:
Citace: David Hruda 28.10.2013, 16:01
Viz schéma. Sdílím obyvu kolegy Rotrekla, že pod variant se to nevejde, a navíc zapojení se spínači řazení 6 asi nebude úplně ono. Asi by byla lepší záměna za 1/0 (tlačítko).
Ten dotaz na spínač řazení 6 bude způsoben asi tím, že spousta obchodů nevede řazení 1 a nahrazují je řazením 6. Cenový rozdíl skoro neznatelný a nemusí držet další položku skladem. Ale jinak souhlas. Asi se to tam nevejde.
Teď koukám, že ten kód odpovídá ale spínači dvoupólovému, jehož výroba byla ukončena před 6 lety.
Václav Třetí:
Ani jednička to nespasí, musí to být tlačítko, jak správně napsal kol. Hruda a to má značení 1/0.