Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?

(1/1)

Ondřej Sladký:
Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn (viz. obrázek) ?

Sičák.:
PEN býva na tmavo-hnedom izolante, to by malo sedieť. Ale jednotlivé fázy ťažko určiť. Treba ich jednoducho zmerať. Napr. na našej ulici je poradie L1, PEN, L2, L3.

Ondřej Sladký:
Také si myslím, že tmavý izolátor bude PEN a zbývající světlé budou fáze. Jen mě mátne ten 5 drát, ale předpokládám, že je to fázový drát pro VO. To jenom ze zvědavosti, co mi visí nad hlavou. Díky

Sičák.:
Ano, spodný drôt je fáza pre VO, PEN sa bere distribučný. Inak niekde môžu byť tieto drôty aj dva, na každej strane jeden. Býva to druhá vetva VO.

Jiří Schwarz:
Citace: Sičák.  26.10.2013, 16:48

Ano, spodný drôt je fáza pre VO, ....

Někdy se z něj bere i napájení pro BMIS a aby to "hlásilo i ve dne",  je součástí zařízení akumulátor a z rozvodu pro VO se nabíjí.

Navigace

[0] Index zpráv