Proč v režimu BOOT nefunguje získávání IP adresy z DHCP serveru?

(1/1)

Luboš Zelinka:
Pomocí FirmwareUpdate r nelze aktualizovat centrální jednotku, která získává IP adresu z DHCP serveru. Při vstupu do režimu BOOT centrální jednotka nepoužije IP adresu z DHCP serveru (ani tu již dříve obdrženou) ale použije tu, kterou má manuálně nastavenou. Pro aktualizaci je proto potřeba nakonfigurovat manuální IP adresu stejnou jako je ta z DHCP serveru. Tím se trochu ztrácí "kouzlo" DHCP.

Luboš Zelinka:
PS: V manuálu FirmwareUpdate ru toto chování není popsáno.

Vladimír Nemeškal:
Máte pravdu, v režimu BOOT použije centrální jednotka skutečně fixní IP adresu. Tohle nám nějak uteklo, komunikaci s DHCP serverem jsme do firmware přidávali ve verzi 4.9 a do BOOTu se tahle úprava nepromítla. Pokusíme se to v nějaké další verzi napravit.