Protože INELS je řešen CU2 a konfiguračním SW, moc variant nemáte. Žádné vnitřní proměnné nelze do CU2 doimplementova
t.
Varianty, kde je nutná úprava prgramu v CU2
1) do stávající konfigurace přidat vstupní/ výstupní jednotky a ty použít
2) použít uživatelské bity, časový program, případně vyvolávat přímo akce
3) vymontovat CU2 a nahradit Foxtrotem
Také by to šlo udělat bez úpravy CU2
a) Program v CU2 nijak neupravovat. Udělat export dat.
b) Druhý systém naprogramovat, jak je potřeba pro danou aplikaci a udělat export dat.
c) Oba systémy pak spojit pomocí vizualizace, např. reliance
nebo
a) Program v CU2 nijak neupravovat. Udělat export dat.
b) Druhý systém naprogramovat, jak je potřeba pro danou aplikaci
c) Oba systémy spojit ve foxtrotu. tzn Foxtrot bude komunikovat s CU2 potřebná data, webové rozhraní poběží pouze na Foxtrotu.
Každopádně pozor na změnu adres při následných úpravách v CU2.