Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?

(1/4) > >>

PavelBarhon:

Pri rekonstrukci v byte vyzaduji lide po me prepetove zasuvky,
nemam s tim problem, ale chci se zeptat zda musi byt v rozvadeci instalovan jeste svodic prepeti?

Pripadne zda staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana (svodic prepeti) v rozvadeci?
Nebo zda musi byt oboji soucasne.
Jedna se o barak s vice byty a toto se tyka bytoveho rozvadece.
Nejak lajcky zda se to da vysvetlit.

Jirka Š. Svejkovský:
Laicky to vysvětlit neumím. Všechny informace najdete v ČSN EN 62305. Pro začátek bych doporučil juknout na kniska.eu.

Jaroslav Hasala:
Obecně se k tomu dá říci to, že aby ochrana proti přepětí měla smysl, měly by být instalovány všechny stupně - B,C i D.
Stupeň B by měl být někde v hlavním rozvaděči, stupeň C v podružné rozvodnici, stupeň D přímo u spotřebiče (v zásuvce 230V).
Pro menší objekty typu RD s jedním rozvaděčem se dají použít kombinované ochrany B + C. 

Milan Hudec:
Nejde jen o svodiče a přepěťovky, ale ruku v ruce o jejich správnou instalaci a o správné řešení hromosvodu a pospojení, bez toho všeho jde jen o stavění vzdušných zámků, jste si jist, že vše toto ovládáte?

Jiří Schwarz:
Přepěťovou ochranu v zásuvce je možné považovat za SPD 3, jinak také stupeň D.
SPD 3 je zkoušený na nějakou energii. Pokud tam není nějaký předstupeň a dostane se tam špička s energií vyšší, je pravděpodobné, že se "ochranná součástka" poškodí (dost často je to varistor).
V takovém případě ochrana dál není funkční.
V zásuvce to není takový problém, ale před několika léty proběhly testy některých "psů s přepěťovkami" a výsledek byl víc než hrozivý - část výrobků by dokázala "zapálit",  když se varistor poškodil, ale ne úplně  a dokázal se procházejícím proudem rozžhavit!

Pokud chci ochránit např. počítač, musím to, co do něj vede, ochránit proti jednomu potenciálu. Sebelepší ochrana napájení je na nic, když tam vletí špička mezi napájením a např. ethernetovým vstupem.
Podobně televize. Sebelepší ochrana napájení nestačí, když se objeví velký rozdíl potenciálů mezi napájením a anténním přívodem,...
Pokud to nemají být vyhozené prachy, je třeba to posoudit na místě případ od případu a postupovat podle doporučení seriozních výrobců přepěťových ochran.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana