Je toto zapojení domovního rozvaděče v pořádku?

<< < (2/4) > >>

Radek Červený:
Na první pohled jsem si představil osmisměrku po faceliftu, ale Zdeněk to rozgooglil.... je to hlavolam s hádankou (dance) (dance) (dance)

Lukáš Rotrekl:
Zapojený je to možná správně je, ale kdo to má jako luštit?

Tomáš Žabka:
Citace: Lukáš Rotrekl  25.10.2013, 06:28

Zapojený je to možná správně je, ale kdo to má jako luštit?


Taky bych se přikláněl k tomu, že to bude asi správně, ale bod rozdělení TN-C na TN-C-S není vidět (možná jich je několik) a není přizeměn, ale takto bych to nikdy nekreslil.

Vypadá to jako, že dotyčný obkresloval už hotový rozvaděč, takže musím říci, že na první pokus to je dobrý, musel si dát dost záležet, nemůžete ho hned takhle "odstřelit". :-)

Jirka Š. Svejkovský:
Odkud bere vodič N spotřebič za blokováním?

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.10.2013, 06:51

Odkud bere vodič N spotřebič za blokováním?

Ono z toho ani není jasné, jestli okruhy bez chrániče budou v TN-S, nebo jestli jsou v TN-C, když tam má sběrnici "pro všechny zelenožluté"...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana