Jaké má být barevné značení vodičů v přípojkové skříni?
(1/1)
Karel Vlach:
Kamarád si nechal vybudovat novou "pilířovou" přípojku a požádal mě, abych mu vedle ní osadil další pilíř s elektroměrovým rozvaděčem.
Otevřel jsem pojistkovou skříň, pojistky normálně popsané L1, L2, L3, jenže na přívodech pro pojistky byly pomíchané barvy L1-šedá, L2-hnědá, L3-černá.
Mohu z pojistek k elektroměru pokračovat klasicky hnědá, černá, šedá?
Z mého pohledu to vypadá trochu divně když na pojistku přichází jedna barva a odchází jiná
Původní otázka: Barevné značení vodičů v přípojkové skříni_?
Jiří Buben:
Já bych pokračoval dle připojovacích podmínek příslušného distributora do jehož oblasti spadáte, protože se jedná o neměřenou část rozvodu.
Viz. tato diskuse.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,21970.15.html
To že distributor přebral takto připojený přípojkový pilíř je věc jedna. Druhá věc je ta, aby jste dodržel správný sled fází dle připojovacích podmínek.
Jiří Buben:
Jinak zajímavá diskuse na téma barevného značení pořadí fází proběhla zde.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13330.0.html
Navigace
[0] Index zpráv