Jak připojím motor přes proudový chránič?
(1/1)
PETER DROPPA:
<p>NA DOME MAM ZÁSUVKU 5-KOLIK 16A PRIPOJENÚ CEZ PRÚDOVÝ CHRÁNIČ AKO NA NU ZAPOJIŤ MOTOR KTORY MA SVORKY NA FÁZY A UZEMNENIE NA KOSTRE MOTORA MÁ PREPÍNANIE Z HVIEZDY NA TROJUHOLNÍK. ZO ZÁSUVKY ZOBEREM FÁZOVÉ VODIČE A NEVIEM CI MODRÝ ALEBO ZE/ZL. ABY TO SPRÁVNE FUNGOVALO A NEVYHADZOVALO CHRÁNIC? ? ?</p>
Georgis Fasulis:
Předpokládám, že motor na sobě nemá žádné ovl. prvky na fázové napětí 230V, tzn. nepotřebuje střední vodič (tzv. nulák - např. stykačová skříň a pod.) a že tam má pouze silový přepínač Y-D. V tom případě je to jednoduché, do vidlice zapojte pouze L1, L2 a L3 a ochranný zeleno/žlutý PE, který musíte zapojit na vidlici na svorku PE! Chránič vám bude normálně fungovat.