O pomůcce nevím, ale oprášil jsem integrály a letmo jsem spočítal, že když bude odběr rozložen rovnoměrně po celé délce vedení, tak na konci vedení bude úbytek napětí poloviční oproti případu, kdy by byl celý odběr připojen až na konci vedení.
V případě, že bude vedení rozděleno na 10 stejně dlouhých úseků, a zátěž bude rozdělena rovnoměrně do 10 větví (tzn. např. po 3m, po 6m...po 30m), pak bude úbytek napětí na konci vedení 55% úbytku napětí, který by byl při připojení celé zátěže až na konci vedení.
Pro jednoduchost jsem počítal, že jsou všechny zátěže stejné co do odebíraného proudu. To v reálu bude splněno jen přibližně. S klasickými edisonkami (při menším napětí berou míň proudu) bude ten úbytek o chlup menší, s kvalitními úsporkami (měnič při menším napětí bere víc proudu) naopak o chlup větší.
Počítat ty chlupy se mi nechce
ale odhaduji je v úrovni do ± 1 procentního bodu (z těch 55).