Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
Miloslav Švábenský:
Resil jste nekdo pripojeni kotlu Buderus k foxtrotu, udajne se da pripojit jen na 0-10v cimz se nastavuje pozadovana teplota. A tuv jen pres rele a odpory a menit tim hodnotu jako teplotu tuv vody a kotel se podle toho bude zapinat. Toto me rekli na technicke lince Buderus cz, ze udajne jina moznost pripojeni neexistuje. Jo jeste by tam mel existovat vystup 0-10v, pro error.
Slavomír Skopalík:
Netuším jak Buderus, ale u BAXI mi to tvrdili také.
Nicméně jsem je ignoroval a s pomocí jednoto technika, co mi poslal log QAA73 jsem to zprovoznil.
Tj, pokud má kotel OpenTherm a umí komunikovat s QAA73, tak by to neměl být problém.
Crossi:
Mám tušení že Buderus má i externí modul pro řízení přes LAN, co to zkusit přes něj...
Jindra_K:
Pokusím se zjistit, co je možné ohledně připojení (komunikační :)) kotlů Buderus k Foxtrotu
Miloslav Švábenský:
Dnes jsem byl u znameho a ten ma baxi a foxtrot, ale prave rikal, ze to jeste nerozchodil, tak jeste tedy otazka k tem kotlum Baxi, v kotle je opentherm, ale kdyz jsem to propojil na opentherm foxtrotu kotle ani nenabehl do zakladniho fungovani a hlasil chybu v komunikaci, nemate k tomu neco podrobnejsiho co a jak nastavit at to nemusim dlouho testovat a laborovat?