Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

<< < (2/4) > >>

Petr Pospíšil.:
Citace: Lukáš Rotrekl  21.09.2013, 10:48

Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.

Tazatel popsal jak je kabel uložen. O zateplení v dotazu není ani zmínka.

Plně souhlasím s p. Horským.

Lukáš Rotrekl:
A já bych se pod to nepodepsal bez znalosti místních podmínek. Píšu, že pravděpodobně ano, ALE ..... Prostě pokud nemám 100% všechny informace, tak nemůžu vypustit 100% platný závěr....

Milan Hudec:
Pokud jste projektant vraťte papíry, pokud jste revizák, máte zkoušky předčasně, pokud laik, tak to nechte na nich s tvrdým postupem v případě jejich omylu

Šnajdr Josef:
Pokud je přípojka 200m tak nestačí ;)

Šnajdr Josef:
Pardon, délka je koukám pouze 2,5m.