Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?

(1/4) > >>

Petr Skřivánek:
Objekt nemá boilery, přímotopy ani podlahové topení.
Pouze světelné a zásuvkové obvody. Od distributora je povolen jistič B40 A.
Propoj HDZ s ER je dlouhý 2,5m je v chráničce pod omítkou.
Propoj z ER do hl. rozvaděče je na roštu 4m.
Stačí CYKY Bx10mm?

Pavel Horský:
Stačí, ale mělo by to být jasně napsáno v projektové dokumentaci.

Lukáš Rotrekl:
Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.

Petr Skřivánek:
Citace: Lukáš Rotrekl  21.09.2013, 10:12

Doplnil bych slovíčko pravděpodobně stačí.


Proč?

Lukáš Rotrekl:
Protože například při uložení v izolační stěně (což je třeba v zateplení) je zatižitelnost 4x10 39A, paradoxně by v tomto případě mohlo být uložení v trubce příznivější pro chlazení kabelu než přímé uložení v zateplení, ale třeba souběh s dalším kabelem zatižitelnost zhorší.