Daniel Hudzík:
Osobne povazujem lisovaciu spojku za nudzove riesenie (prevrtany kabel a podobne) vzdy s doraznym upozornenim majitela, ze to casom moze, ale nemusi byt problem. V tomto pripade rozhodne rozvody vymenit .. a stavbu lepsie zabezpecit
Batik:
před 26lety sem měl podobný problém, koupili jsme staré dílny bývalého JZD kde nějaký zběratel kovů usekal všechny zásuvky a vypínače, výměna vedení by přišla minimálně na polovinu ceny celého areálu tak se všechno nadstavovalo podotýkám veškeré vedení hliníkové vodiče AG případně staré kabely AGYP spojování provedl místní elektrikář hliníkovými "trubičkami"? lisováním a zaizolováním tehdy ještě plátěnou izolačkou, revizní technik vše zrevidoval zkontroloval a posvětil, dodnes vše funguje bez jediné poruchy a to se do zásuvek zapojují stroje jako šrotovník na obilí a slámu s elektromotorem 22kw, lis na pelety s elektromotorem 22kw, triodyn 320 s ektromotorem 14kw, soustruh s elektromotorem 2x7,5kw, cirkulárka na kolejích (katr) elektromotor 14kw a podobné zátěže, převážně se stává že běží současně několik elektromotorů nebo jiných spotřebičů kdy celkový trvalý odběr na jedné fázi je i přes 100Ampér, (měřeno klešťovým ampérmetrem) takže myslím že pokud by se nadstavení provedlo nějak odborně tak by neměl být problém ale to je spíše záležitost movitosti majitele než elektrické funkčnosti