Marty001:
Pokud bych chtěl udělat zařízení pro síť 3x400V i 3x440V
bez jakéhokoliv transformátoru na vstupu, tak mne zajímá jak je to s odjištěním 440V.
Našel jsem u výrobců jističů pouze max. provozní napětí 440V, ale nic o vypínací schopnosti pro 440V v kA.
Kolik vlastně kA musí splňovat jistič v USA?
Je to stejné jako u nás, 10kA pro průmysl?
Vše ostatní není problém, měniče i spínaný zdroj mají velký rozsah vstupního napětí, regulátory jsou na 24VDC.
Původní nesmyslná otázka: "Jištění stroje pro napájecí soustavy 3x400V a 3x440V?" (wall)
Milan Hudec:
Fyzika je stejná všude, zkratová oddolnost elektrokompone ntu se určuje dle hodnoty zkratového proudu v daném místě instalace, nějaké paušalizování typu 10 pro průmysl a šest pro důchodce je nesmyslné a vyjadřuje jen hodnotu hňupovitosti autora
IM:
Citace: Milan Hudec 14.09.2013, 12:36
... nějaké paušalizování typu 10 pro průmysl ... a vyjadřuje jen hodnotu hňupovitosti autora
(jednicka) Chtělo by to určit nějakou jednotku. ;D
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Illek 14.09.2013, 21:24
(jednicka) Chtělo by to určit nějakou jednotku. ;D
My víme co Milan myslel a "američanům" je to jedno. Těm stačí WD spray a oboustranná lepicí páska...
Asi bych v USA čekal menší impedance sítě kvůli větším proudů, ale při menším napětí to nemusí znamenat zásadnější rozdíl ve zkratovém proudu.
Mají tam jističe "na menší napětí", resp. jsou výrobci, co dělají jističe "jen" pro menší napětí, nebo je ekonomicky "chytřejší" mít řadu, která vydrží "i napětí používaná jinde"?
Milan Hudec:
To Ilek, mrkněte do SI a zjistíte, že jednotka se nazývá pikohňup