Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
Slavomír Skopalík:
Pokud nedám napájecí zdroj těsně k IM2 modulům, ale napajím je z hlavního rozvaděče (přes oddělovač samozřejmě) s vedením cca 10m průřezem 2.5mm2, tak dojde k tomu, že se vzájemně tyto moduly začnou rušit až do takové úrovně, že většina jednotek přestane komunikovat.
Pokud "zablokuji" napajení kondezátory u oddělovačů, tak se situace výrazně zlepší, ale
stale nekomunikují některé moduly, zejména C-AQ004R.
Jaký jsou limity pro vzdálenost napajení?
Jak provést "decoupling" tak, aby se moduly IM2-02M vzájemně nerušily?
Více napajecích zdrojů nemohu použít.
Z důvodů galvanického spojení mezi TCL2 a napajením je nutné celou instalaci napájet z jednoho zdroje. A z důvodů rušení analogových vstupů mít M svorku zdroje spojenou s PE v jednom jediném místě.
Jindra_K:
Vzdálenější umístění zdrojů s oddělovači od externích master modulů CIB není obvyklé (současný master modul CF-1141 toto ani neumožní, protože oddělovač obsahuje společně s komunikačními obvody), zatím jsem žádnou zpětnou vazbu o tomto řešení nezaregistrova l, takže to musíme prověřit a podle toho budeme reagovat.
Nepochopil jsem proč nelze použít více napájecích zdrojů - proč by v místě master modulů nemohly být zdroje, zdroj vyhovuje SELV, není nutno nikde spojovat s ochranným uzemněním - drtivá většina instalací, které jsem za poslední léta viděl, je provedena jako SELV (kromě těch, kde se to "kdesi" spojilo na PE samo :))
Nevím, co to je M svorka zdroje ?
Slavomír Skopalík:
Vezmu to popořadě:
ad SELV) Jelikož je u spínaných zdojů značný průsak síťového napětí do DC části (podle typu zdroje až 1.5 mA), je pak velký problém s galvanicky neodděleným AD převodníkem (konkrétně ADC2-40M).
ad více zdrojů) jelikož nelze použít SELV (opravdu jsou pak analogové hodnoty uplně mimo), tak je nutné spojit M svorku a PE svorkou. Dělají to všechny automatizační firmy, respektive jsem nenašel instalaci (v průmyslu), kde by tomu tak nebylo.
ad M svorka) Dle normy se nulový/střední vodič DC soustavy označuje M (u AC soustavy N).
Více info třeba zde: http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf
Koukám, že v terminologi TECa je to označeni GND.
Podle všeho by měl modul BPS2-02M obsahovat oddělovací diodu. Tím pádem by mělo stačit doplnit na svorky pro připojení baterie (tu nemám osazenou) obvyklou blokovací trojkombinaci low ERS elyt + 100nF keramika + 1nF keramika.
Prosím o vyjádření, zda je uvedený postup vhodný, případně, jaká nese rizika. (poklona) .
Slavomír Skopalík:
Problém "vyřešen".
Na svorky pro baterii u každého BPS2-02M jsem připojil pararelně řazenou kombinci kondenzátorů 220uF/35V low ers + 100nF/50V + 1nF/50V.
Komunikace na všech linkách CIB již probíhá jak má.
Možná by stálo za úvahu dát do manuálu, že pokud se nepřipojí baterie, tak je nutné/vhodné připojit low ers kondenzátor.
SMILEK:
Citace: Slavomír Skopalík 22.09.2013, 13:31
...jsem připojil pararelně řazenou kombinci kondenzátorů 220uF/35V low ers + 100nF/50V + 1nF/50V...
Zdá se, že zmíněné antioscilační léčivo pomáhá naprosto ve všech typech elektronických obvodů, PLC techniku nevyjímaje. Pouze používané substance se od doby kondenzátorů TE006 docela změnily. ;)
A co se týká BPS2-02M a MI2-02M, slouží všude celkem dobře (i s TCL2 v délce řádu stovek metrů). Ale zdroje mají vždy lokálně. Už samotná kombinace spínaných zdrojů a delšího napájecího vedení může být v praxi zdrojem různých zábavných historek...
Na druhé straně jeden z mých zákazníků si napájí jednu ze tří MI2-02M z CIB rozvaděče v jiné nemovitosti (vzdálené 50m) a chodí mu to.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana