Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?

<< < (2/4) > >>

Pavel Horský:
Citace: Jan Kelbich  30.08.2013, 10:15

Ne, ve sprše 12 V.  Při 7,3 kW 351 A  :D :D :D





.............. ...608A

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský  30.08.2013, 10:24

.............. ...608A


Třífázově je to těch 351A.

Ale přiznám se, že je to pro mě novinka, ještě jsem se s tím nesetkal.

Pekara Jiří:
Pánove to malé napětí bych bral, ale je to 7,5kW/400V.A nejsmutnější je že jako organizace musíme nechávat dělat pravidelné revize a ty jsou OK :D

Pavel Horský:
Třífázových 12V....no hezké  :D

S tím jsem se ještě nesetkal  :D

Každopádně dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.55 není s umístěním průtokáče v zóně jedna žádný problém. Pokud je zařízení určené do této zóny výrobcem, splňuje krytí min. IPX4, je vše v pořádku. Voda by se však do spotřebiče neměla dostat.

Pekara Jiří:
Krytí je IP25 ale už nedělám v oboru 20let takže si nepamatuji význam jednotlivých čísel ale při pohledu na onen spotřebič tak ...... :'(