Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
Pavel Horský:
Citace: Jan Kelbich 30.08.2013, 10:15
Ne, ve sprše 12 V. Při 7,3 kW 351 A :D :D :D
.............. ...608A
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Pavel Horský 30.08.2013, 10:24
.............. ...608A
Třífázově je to těch 351A.
Ale přiznám se, že je to pro mě novinka, ještě jsem se s tím nesetkal.
Pekara Jiří:
Pánove to malé napětí bych bral, ale je to 7,5kW/400V.A nejsmutnější je že jako organizace musíme nechávat dělat pravidelné revize a ty jsou OK :D
Pavel Horský:
Třífázových 12V....no hezké :D
S tím jsem se ještě nesetkal :D
Každopádně dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.55 není s umístěním průtokáče v zóně jedna žádný problém. Pokud je zařízení určené do této zóny výrobcem, splňuje krytí min. IPX4, je vše v pořádku. Voda by se však do spotřebiče neměla dostat.
Pekara Jiří:
Krytí je IP25 ale už nedělám v oboru 20let takže si nepamatuji význam jednotlivých čísel ale při pohledu na onen spotřebič tak ...... :'(