Jak identifikovat L a PEN ze dvou hadrových vodičů?

<< < (3/4) > >>

Lubomír Jindra:
Citace: Jan Franěk  29.08.2013, 14:03

Vidím to úplně stejně.  (drinks)

Bylo nějaké zadání, s tím, že to musí stačit a nic se nebude předělávat, že nejsou peníze. Tak elektrikář udělal to nejrozumnější. Slepý vývod schoval do krabice.  Myslím si, že to tak bude na 98%.  Jedinou chybu vidím v tazatelce, protože se chce bez znalostí pouštět do takových věcí. K tomu si má přizvat elektrikáře.


Přesně tak  :) Starých elektroinstala cí je v provozu stále ještě obrovské množství. A ne jen v domácnostech a na vesnicích! ale také v prostorech kde se shromažďuje větší počet lidí, třeba pohostinství, hotely, ubytovny  ::) Proti tomu co se děje tam, je výše vyfocená krabička božská nádhera  (dance)

František Šohajda:
Nemůžeme všechny házet do jednoho koše...
Znám jednoho přednostu oddělení v nemocnici, který si doma sám dělal instalaci a zapojoval i FI tam kde mají být, malé chybičky tam byli, jinak vše jak od elektrikáře! (dance)
Ptal se předem co a jak má být podle normy ,konzultoval některé věci.....
Prý ho to baví....(peníze v tom nejsou, to vás ubezpečuji hned  :))


Samozdřejmě nemá co hrabat do elektriky, ale tady to bylo z 95% v pořádku ! ;)

Jiří Schwarz:
Citace: Hugo K.  29.08.2013, 09:43

to J.Schwarz
Nechápu, proč chcete dotyčného elektrikáře, nebo "elektrikáře",  hned zavřít.
...

Když někdo nerespektuje to, co je napsáno v nějakém předpisu o provozu na silnici, mám systém jak ho potrestat.
Tady je porušeno několik zákonů, vyhlášek a norem a máme se tvářit, že to je "sice špatně, ale o nic vážného nejde"?

Trochu mi to připomíná stav jako kdyby do Škody Superb někdo chtěl dát brzdy ze Škody 100, bez posilovače, ABS,...
Taky se budeme tvářit, že to zase není takový problém, protože "dříve se to tak dělalo"?
----------
Jestli to dělal elektrikář "s padesátkou",  měl by o ni okamžitě přijít. Pokud to dělal "taky elektrikář bez padesátky",  měl by se zpovídat jak z neodbornosti, tak z nedovoleného podnikání!

Jaroslav Hasala:
To Schwarz :

Pořád nějak nechápu vaše rozhořčení.
Na obrázku je vývod ze staré instalace, ukončený krabicí, na tom se snad shodneme.
Které přepisy tím byly porušeny ??

Z původní otázky zadání jsem vyrozuměl, že v tom místě má být instalována digestoř.
Můžeme debatovat o tom, že instalace je už podle použitých vodičů asi hodně stará a že by asi bylo nejvhodnější pouvažovat o celkové rekonstrukci.
Můžeme se bavit o tom, že pokud už se něco připojuje do takovýchto starých instalací, je jistě vhodnější přednostně používat spotřebiče tř. II.
Můžeme se bavit o tom, že celkem běžný způsob připojování digestoří je takový, že se původní vidlice od digestoře ucvakne a vývod se připojí "natvrdo",  z krabice.
Můžeme se bavit o tom, jestli je tohle řešení vhodné.

Ale přijde mi minimálně předčasné vynášet nějaké soudy o elektrikáři, bez znalosti dalších souvislostí.

Hugo K.:
to J.Schwarz
Můžete vyjmenovat které zákony, vyhlášky a normy dotyčný porušil, když se rozhodl nepoužívaný vývod ukončit svorkama a schovat do instalační krabice ?

Bylo by  snad lepší nesahat na brzdy do Superba a nechat trčet holé vodiče ze zdi k volnému šáhnutí ?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana