Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
Zdenek Hejčl:
Nebo můžete použít AYKY 4x16mm a ušetříte další peníze... o:-)
Jan Smíšek:
Fakt? Nevadí ten hliník? Ten kabel je ještě o polovinu levnější, ale není to špatně - "šetření na nesprávném místě"?
Zdenek Hejčl:
V tomto průřezu to není problém. Proč by měl vadit? Nakonec norma jeho použití nezatracuje. Zkuste oslovit projektanta s tímto řešením. Jeho verdikt bude směrodatný.
A záleží na tom jaký maximální příkon je naplánovaný na přípojku. Nebo se dá použít 4x35mm. ;)
Milan Hudec:
Citace: Zdenek Hejčl 29.08.2013, 22:49
V tomto průřezu to není problém. Proč by měl vadit? Nakonec norma jeho použití nezatracuje. Zkuste oslovit projektanta s tímto řešením. Jeho verdikt bude směrodatný.
A záleží na tom jaký maximální příkon je naplánovaný na přípojku. Nebo se dá použít 4x35mm. ;)
Obecně máš pravdu, ale pokud budu šťoural, tak budu "složitě" hledat komponenty vhodné pro připojení takového vodiče (malé jističe a přísl. jejich rozvodnic jsou povětšinou vyráběny jen pro Cu)
Zdenek Hejčl:
Existují přechodky, řadové svorky a komponenty jsou dostupné.
Nemusím je složitě hledat a shánět, opravdu v tom nevidím problém.... o:-)
Šťourat můžeš, to je dobře a aspoň se dozvím, kde dělám chybu. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana