Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
František Šohajda:
Citace
5x volila s myšlenkou, že to snad některé distribuční spol. vyžadují. Podle normy stačí 4x.
Myslím si, že projektant ví , (dance)u které společnosti bude dílo napojeno ?
Pokud ne, tak vyměnit!! ;D
Milan Hudec:
Distribuční společnost se mení těžko
Jan Franěk:
A co zohlednit ještě jednu hodnotu.
Přikládám "otisk" tabulky, kterou skvěle připravil pro tyto účely Pedol.
Je zajímavé zohlednit i cenu kabelu, proti jeho průřezu a ztrátám, kdy se úspora muže projevit jen na první pohled. Zde se rozdíl zaplatí do 8let. Pak už se jen šetří. Nevzal jsem tedy v potaz vývoj cen a podobné záležitosti, ohledně skutečného zatížení kabelu. Jde spíš o imformaci k zamyšlení.
Tomáš Žabka:
Také bych se raději přikláněl k tlustému hliníku 4x než k tenké mědi rozdíl v ceně je tuším 4x takže úspora při použití hliníkového kabelu určitě bude.