Takže za mne:
Takže nevím co řešíte.
Pane kolego, Vy jste vůbec nepochopil v čem je problém u dotazu pana Medka ze dne 24.2.2024. Těžko do elektroměrovéh
o rozvaděče připojíte přípojnici 100x10mm.
V příloze máte rozkreslení daného problému s nejištěným kabelem. Jinak platné připojovací podmínky jsou z 1.9.2023
Pro pana Medka,
doporučuji do revize uvést, že kabel pro napěťové obvody fakturačního měření je zapojen dle připojovacích podmínek (PRE, ČEZ, E.GD) a dle těchto podmínek není jištěn proti zkratu. Samozřejmě kabel musí být uložen tak aby maximálně omezil vznik zkratu na tomto kabelu.
A příslušný štítek si vyrobíte sám.
Pro ostatní, distribuční společnosti požadují, aby kabel pro napěťové obvody fakturačního měření byl připojen přímo na přípojnice za hlavní jistič a musí být připojen před proudové transformátory fakturačního měření, takže to s provedením rozvaděče nemá nic společného.