Jak napájet trvale hladinový spinač aby nevznikala prodleva?

(1/1)

Antonín Větrovský:
U čerpání z vrtu do rozvodu v domě mám osazen hladinový spinač HRH 5
Podle zjistění, je napájení HRH 5 odebiráno až za tlakovým spínačem, tedy hladinový spínač dostane napájecí napětí až po poklesu tlaku v potrubí a po sepnutí TS, teprve potom začne měřit výšku hladiny a po vyhodnocení uvolní sepnutí čerpadla. Vznikne tam časová prodleva cca 4s kdy už dal klesá tlak v potrubí, az skoro do nuly a teprve potom se začne čerpat.

Je možno HRH 5 napájet víceméně trvale, tedy přepojením odběru napájení před TS, měřil by trvale a prodleva by zmizela?

raj:
Jde.

PS: Ta prodleva nejde "nakroutit" ?

Jan Franěk:
A kde máte to hlídání hladiny instalováno? Ve studni, nebo v domě?

Jestli v domě, nebude pro elektrikáře problém, přepojit to správně.

Pokud ve studni, bude nutná větší úprava. Ale s tím vám jistě rád poradí a pomůže, váš elektrikář.