Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?

<< < (2/2)

Jan Dobřichovský:
Citace: Jaroslav Hasala  25.08.2013, 06:50

Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN"  :)
Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém.
Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem.
Ověřte si to raději u svého distributora.



Rozdělení PEN je až za elektroměrem. Celé schema přípojky je následující:

pojistková skříň 1 -> elektroměr -> pojistková skříň 2-> vedení 570m -> pojistková skříň 3-> hlavní rozvaděč

V původním příspěvku mám na mysli pojistkovou skříň 3 (již v objektu, elektroměr je na začátku přípojky).

Radim Strycharski:
Takhle to dopadá, když se dotaz nepoloží jasně a ještě se používají nesprávné pojmy. V objektu máte měřený distribuční rozvod a ne distribuční soustavu (přípojku),  jak bychom si to tady mohli myslet. Přípojka je jasně definovaná zákonem a to není tento případ. Správná varianta je B, navíc samozřejmě musíte mít uzemnění i u pojistkové skříně 2 (nebo ještě před ní)  bez ohledu na rozdělení/nerozdělení PEN.

Jan Dobřichovský:
pro Radim Strycharski:

omlouvám se, že jsem to trochu zamotal, nevěděl jsem, že přípojka je takto definována... To uzemnění před pojistkovou skříní 2 je také.

Chtěl bych se ještě doptat, jestli to přizemnění u pojistkové skříně 3 musí mít zkušební spojku ještě někde před tou pojistkovkou, nebo zda stačí ta svorka v pojistkovce.

Radim Strycharski:
Stačí svorka v pojistkovce. Měla by být dobře přístupná, buď pro odpojení nebo aspoň, aby šel obepnout klešťák k uzemnění. Na to se obvykle nepamatuje, překáží tomu přívodní vodiče.