Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
Jan Dobřichovský:
Citace: Jaroslav Hasala 25.08.2013, 06:50
Správná varianta je B - vyplývá to už z označení "přizemněnění bodu rozdělení PEN" :)
Ale pozor, u některých distributorů by jste mohl mít s tímto zapojením problém.
Standardní řešení je takové, že rozdělení vodiče PEN provede až za elektroměrem.
Ověřte si to raději u svého distributora.
Rozdělení PEN je až za elektroměrem. Celé schema přípojky je následující:
pojistková skříň 1 -> elektroměr -> pojistková skříň 2-> vedení 570m -> pojistková skříň 3-> hlavní rozvaděč
V původním příspěvku mám na mysli pojistkovou skříň 3 (již v objektu, elektroměr je na začátku přípojky).
Radim Strycharski:
Takhle to dopadá, když se dotaz nepoloží jasně a ještě se používají nesprávné pojmy. V objektu máte měřený distribuční rozvod a ne distribuční soustavu (přípojku), jak bychom si to tady mohli myslet. Přípojka je jasně definovaná zákonem a to není tento případ. Správná varianta je B, navíc samozřejmě musíte mít uzemnění i u pojistkové skříně 2 (nebo ještě před ní) bez ohledu na rozdělení/nerozdělení PEN.
Jan Dobřichovský:
pro Radim Strycharski:
omlouvám se, že jsem to trochu zamotal, nevěděl jsem, že přípojka je takto definována... To uzemnění před pojistkovou skříní 2 je také.
Chtěl bych se ještě doptat, jestli to přizemnění u pojistkové skříně 3 musí mít zkušební spojku ještě někde před tou pojistkovkou, nebo zda stačí ta svorka v pojistkovce.
Radim Strycharski:
Stačí svorka v pojistkovce. Měla by být dobře přístupná, buď pro odpojení nebo aspoň, aby šel obepnout klešťák k uzemnění. Na to se obvykle nepamatuje, překáží tomu přívodní vodiče.