Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?

<< < (4/6) > >>

Lukáš Rotrekl:
Milého známého elektroprojekt anta kopněte do .... (kam je libo zepředu, zezadu a nebo klidně i do ucha).
O kolik oddálit vám tady zrovna neporadím, protože věštecká koule má poruchu a hvězdy zatím nejsou....
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti jsou podstatné parametry: třída LPS, počet svodů, rozměry objektu, délka svodů, konfigurace svodů s ohledem na cestu bleskového proudu ........

Kamil Novák:
Citace: Henrich  27.10.2013, 13:04

Jasné, známeho projektanta elektro+bleskozvodov som už otravoval. Nemá tak skoro čas sa ísť na to pozrieť, ale po popise situácie mávol rukou a poradil mi ho o komín uchytiť tak, ako to bolo po starom...


Známý nebo neznámý - vyměnit! A od takového osla už žádné rady neposlouchat!   (zle)

Henrich:
No, možno sa ma len chcel zbaviť.  :o Pri mne by stratil viac času, ako by zarobil prerátaním existujúceo projektu.

Mám pocit, že pokým živnostník nemá vidinu poriadneho zárobku, nepozná brata.

IM:
Citace: František Šohajda  24.08.2013, 16:53

Kominičtí revizáci jsou šikovní kluci...

Kominíci všech zemí, vyližte si ..... :P

Václav Třetí:
to Henrich:
 
 Abyste mohl klidně spát, tak by chtělo to armování komína spojit s uzemněním dole ve sklepě. A samozřejmě oddálený jímač na střeše, o kolik oddálený, to vám nemůže nikdo říct na dálku, jak již ostatně psali kolegové přede mnou.