Autor Téma: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?  (Přečteno 77452 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 25.08.2013, 14:23 »



To je všechno hezký, ale já na svém baráčku prostě ESE chci, takže když nechám spočítat rizika dle Vámi obhajovaného souboru a výsledkem bude netřeba jímací soustavy, pak si mohu ESE nechat instalovat?
Chci mít co největší jistotu, že do mého domu nepráskne a prodejce ESE mě říkal, že největší naději mám právě s jejich výrobkem.
Proč se stát montuje do toho, co má kdo na střeše, má na to vůbec právo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #37 kdy: 25.08.2013, 14:41 »

... takže když nechám spočítat rizika dle Vámi obhajovaného souboru a výsledkem bude netřeba jímací soustavy ...
Tohle je bohužel velmi rozšířený omyl ... to, že podle výpočtu rizika vyjde, že objekt nepotřebuje ochranu před bleskem ještě neznamená,  že tam ta ochrana před bleskem nemusí být instalovaná.

Jakto? Co má větší právní váhu, norma nebo vyhláška?
Výpočet rizika se provádí podle normy. Jenže pak je zde ještě vyhláška č. 268/2009 Sb.,  která v § 36 říká,  kde musí být instalovaná ochrana před bleskem. A vyhláška neříká nic ve smyslu, že by musela být instalovaná ochrana před bleskem jen pokud to vyjde analýzou rizika. Nic takového tam není.



Jinak jsem měl za to, že se zde máme bavit trochu na úrovni. Samozřejmě vás nikdo nenutí dodržovat české technické normy, to pak záleží jen na tom, jak dobrého máte právníka a kolik na něj případně máte peněz. Anebo toho, kdo je za návrh odpovědný případně bude obhajovat prodejce ESE?  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 25.08.2013, 15:15 »

Tohle je bohužel velmi rozšířený omyl ... to, že podle výpočtu rizika vyjde, že objekt nepotřebuje ochranu před bleskem ještě neznamená, že tam ta ochrana před bleskem nemusí být instalovaná.





Jinak jsem měl za to, že se zde máme bavit trochu na úrovni.

Zde bych nesouhlasil, vyhláška říká, které budovy musí být chráněny, ale nehovoří výhradně o vnějším ochranném systému, tj. výpočet řízení rizika nám řekne, že máme pro "věc" (snížení rizika) něco udělat, přičemž obvykle u malých domků máme pak na výběr budto nasazení svodičů nebo vnější soustavy.

P.S.,  jen pro pořádek kvůli oné úrovni - možná jste si nevšiml, že v tomto vláknu jen supluji zastánce aktiváků, což nemá co společného s mým názorem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 25.08.2013, 15:29 »

Jaroslav Melen poslal do redakční pošty na toto téma zajímavé pdf. Předesílám, že tu on svůj ověřený účet má, ale z nějakého (mě neznámého) důvodu zvolil tuto cestu.
Zmiňuji to proto, že někteří zabanovaní pastevci, kteří nedodržují pravidla, rádi vytváří různé konspirace.

Opravená citace textu Jaroslava Melena:

Chtěl bych reagovat na příspěvek Františka Šohajdy.
 
František Šohajda napsal:
Nejhorší je to, že tu "mudrujeme" kolem aktiváků a státní odborný dozor je i tento měsíc mlčky "schválil" na nemocnicích, supermarketech, skladech hořlavin !

Nejen na jím nevyslovenou otázku, proč státní odborný dozor (TIČR) pracuje jak pracuje, jsem napsal článek - viz příloha, který byl publikován ve 2. čísle letošního ročníku časopisu ELEKTRO.
 
Dávám jej redakci k dispozici. Nezapomeňte se na Zdrojích znovu přihlásit svým účtem odtud z diskusí.

http://zdroje.elektrika.cz/book/aktivni-hromosvody-vyjadreni-technicke-inspekce-ce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 25.08.2013, 20:33 »

No, sporným dle mého názoru zůstává, zda v otázce kolem zhodnocení rizika (to musím provést dle platné normy) musím provést i opatření dle souboru, jelikož tuto provázanost vyjadřuje norma, nikoli vyhláška.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 25.08.2013, 21:04 »

No, sporným dle mého názoru zůstává, zda v otázce kolem zhodnocení rizika (to musím provést dle platné normy) musím provést i opatření dle souboru, jelikož tuto provázanost vyjadřuje norma, nikoli vyhláška.


Pokusím se o velice nestranný pohled.

Pokud tedy projektant prokáže (jak uvádí p.Melen, velice nepravděpodobn é) použití jiných opatření se stejným, či lepším účinkem, než je předepsáno souborem, pak by to mohl být klidně ESE.
Důležité bude, aby se takové prokázání vztahovalo vždy ke konkrétní stavbě, to by v praxi znamenalo podrobné vypracování projektu dle souboru a to při uvažování nejpřísnější varianty (třídy rizika I),  bez ohledu na zařazení stavby jako takové, a teprve poté, při nemožnosti dosažení adekvátní úrovně ochrany nasazení jiných prostředků (ESE),  přičemž by projektant musel praktickou zkouškou (jelikož systémy používají jiné zhodnocení rizik) dokázat, že právě "na tomto místě",  a pro tento objekt je řešení ESE lepší.
Tolik teorie.
Praxe říká, že to asi "nikdo" nedokáže, tudíž při tomto pohledu na věc lze tvrdit, že ESE nejsou pro ČR zapovězeny jako takové, ale jejich nasazení není prakticky možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 25.08.2013, 22:31 »

Tak je to ale přece se všemi požadavky norem.
Buďto se při návrhu postupuje podle norem, anebo je potřeba si obhájit jiné řešení.

Proč je kolem toho zrovna u ochrany před bleskem tolik divení, nechápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 26.08.2013, 10:52 »

...
Praxe říká, že to asi "nikdo" nedokáže, tudíž při tomto pohledu na věc lze tvrdit, že ESE nejsou pro ČR zapovězeny jako takové, ale jejich nasazení není prakticky možné.

Přesto jich je nasázeno kolem nás spousta...
Ráno jsem si kvůli jednomu málem rozbil hubu. Pomalu jdu od auta, koukám na střechu nemocnice, přemýšlím jak je asi daleko tyč s aktivákem od rohu budovy, jestli by jim vyšlo podle francouzké normy a v tom "prásk",  chodník vedl jinam a tady byl pořádně tvrdý schod!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 31.08.2013, 07:10 »

Tohle je bohužel velmi rozšířený omyl ... to, že podle výpočtu rizika vyjde, že objekt nepotřebuje ochranu před bleskem ještě neznamená, že tam ta ochrana před bleskem nemusí být instalovaná.
Jakto? Co má větší právní váhu, norma nebo vyhláška?
Výpočet rizika se provádí podle normy. Jenže pak je zde ještě vyhláška č. 268/2009 Sb.,  která v § 36 říká, kde musí být instalovaná ochrana před bleskem. A vyhláška neříká nic ve smyslu, že by musela být instalovaná ochrana před bleskem jen pokud to vyjde analýzou rizika. Nic takového tam není.

Je třeba si uvědomit, že ochrana před bleskem se dělí na ochranu vnější (bleskosvod) a ochranu vnitřní (přepěťové ochrany). Když podle výpočtu rizika vyjde, že nemusím použít ochranu vnější, ale jen vnitřní, mám ochranu před bleskem dle vyhl. 268/2009 Sb. vyřešenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 01.09.2013, 13:08 »

Ne, výpočet rizika pouze vyjde či nevyjde, v druhém případě mám možnost celé škály nápravných opatření od vybavení budovy vnější soustavou až po zmenšení rozměrú stavby
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 01.09.2013, 13:18 »

Jedna maličkost, nechci zakládat nové vlákno - dnešní úlovek, měl jsem jen starší mobil, tak kvalita není prvotřídní, ale snad to stačí aby bylo poznat, že někdo po "vyhodnocení rizik" usoudil, že ta chránička pro datové kablíky je snáze poškoditelná než svod a tak ji "logicky" dal do ochranného úhelníku    zle


* Obraz0126.jpg (375.32 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 469 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 01.09.2013, 13:23 »

Ne, výpočet rizika pouze vyjde či nevyjde, v druhém případě mám možnost celé škály nápravných opatření od vybavení budovy vnější soustavou až po zmenšení rozměrú stavby
Někdy "stačí" i rozdělit objekt na více sekcí upravit počet osob a čas, po který se v jednotlivých sekcích pohybují... (to "umí" jeden "oficiální SW velmi dobře) Pak mi to trochu zavání účelovostí, abych se dostal k výsledku, který potřebuji...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 01.09.2013, 13:23 »

On ten úhelník v mnoha případech akorát zakrývá zrezlost neošetřeného svodu u země
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 01.09.2013, 23:43 »

Trafostanice EON v Obci Lipno.
EON  pravděpodobně používá aktivní odpuzovač blesků.
Jinak totiž nechápu proč tak touží po přímém zásahu do zemniče distribučního transformátoru
Toto není májka je to opravdu aktivní hlavice.
Vlastní trafostanice je pod úrovní okolního terénu a pravděpodobnos t úderu by byla prakticky nulová.
https://maps.google.com/?ll=48.642466,14.223175&spn=0.024131,0.066047&t=m&z=15&layer=c&cbll=48.642752,14.222526&panoid=hAsRghWHEzVm24S7dNTFzQ&cbp=12,245.61,,0,-10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #50 kdy: 01.09.2013, 23:53 »

To Moravec: ta hlavice ale "chrání" celý rekreační areál Marina, ne tu trafačku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #51 kdy: 01.09.2013, 23:57 »

To vypadá na hrubé porušení podmínek EONu. Chtělo by to odpojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #52 kdy: 02.09.2013, 19:34 »

To vypadá na hrubé porušení podmínek EONu. Chtělo by to odpojit.

Asi se nikdo nenajde kdo by to odpojil  ?!?! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #53 kdy: 03.09.2013, 20:04 »

Z diskuzí celkem zřejmě vyplývá určitý odpor většiny diskutujících k aktivním hromosvodům.
Přesto bych si dovolil položit několik jednoduchých otázek. Předesílám, že v žádném případě nejsem příznivcem aktivních hromosvodů.

1) Je někde přímo napsáno, že v ČR nelze používat aktivní hromosvody ?¨
2) Je použitím aktivních hromosvodů porušena nějaká norma, vyhláška nebo zákon ?
3) Jak je možné, že jsou aktivní hromosvody stále nově instalovány, dokonce i na objektech jako jsou např. nemocnice nebo obchodní centra ?
4) Jak je možné, že aktivní hromosvody nevadí kontrolním orgánům, např. TIČR ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...