Autor Téma: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?  (Přečteno 77280 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 23.08.2013, 10:27 »

No zkoušel tu s námi diskutovat p. Ingeli, ale moc dlouho mu to nevydrželo  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #19 kdy: 23.08.2013, 10:31 »

„9:47 ...a klasické řešení já jsem taky nikde dobře zpracovaný neviděl...“

Upřesnění: Neviděl jsem podobným a tak podrobným způsobem zpracované , ,selhání,,  klasického řešení podle platné řady norem, ať již ČSN 34 1390 či ČSN EN 62305. Viděl jsem zpracované případy, kdy byla ochrana prostě spatlaná a neudržovaná a tak došlo ke škodě.
Neviděl jsem zpracované selhání principů daných postupem dle norem i když to samozřejmě musí být pravděpodobné, protože žádné technické řešení není 100%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 23.08.2013, 10:34 »

Pravda. To je asi jediný zastánce ESE, s kterým se nechá na toto téma  alespoň trochu diskutovat.

V souvislosti s tímto, si vzpomínám na setkání ELEKTROSPOJKA 2013, kdy jsem od něj obdržel na toto téma i knihu. Prozatím leží na hromádce k přečtení, s pár dalšími. Je pracovní sezóna a není moc času. Až se to trochu zklidní (asi opět po vánocích) tak se do ní zkusím podívat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 23.08.2013, 10:35 »

No zkoušel tu s námi diskutovat p. Ingeli, ale moc dlouho mu to nevydrželo  Škleb
No a to si ještě vemte, že do té osudné diskuze, byl přijímán jako na ESE v Česko-Slovensku ten největší odborník:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26546.30.html
No a nakonec jak je vidět, není ochoten ani dodržovat to, co do normy sám napsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 24.08.2013, 21:28 »

Že nediskutují zastánci ESE je pochopitelné, ale že za pravověrné se staví z výrobců pouze Honza mne udivuje
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 24.08.2013, 21:42 »

Mě ani ne, po pár pokusech o technické dotazy na dvě konkurenšní firmy, jsem zjistil

a)že úspora na materiálu nákupem u levného výrobce vyjde docela draho - za předpokladu, že chci aby řešení bylo správné
b) většinou vím víc než dotazovaný...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.08.2013, 22:03 »

Asi to jejich technické zástupce na rozdíl od Honzy nebaví či co, nedávno jsem chtěl info o mezikrystalick é korozi s ohledem na utahovací moment u jisté nerezové svorky a chlapík to evidentně nezvládl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 24.08.2013, 22:14 »


Pánové vy tady také nenecháte na nikom nic suché. Jednoduše vyštěkáte kohokoliv. Vzpomínám si, že tu před několika roky psal i prezident Fiala a utli jste jej po několika výrocích. Ne každý má odvahu, chuť nebo nakonec argumenty aby se zde utkal.

Tak si nedovedu představit jak by zde asi argumentovali zástupci ESE. Po té co jsem slyšel zvukový záznam z letošního jednání na ÚNMZ, tak jde o dialog znalostí obchodníků ESE se znalostmi odborníků na fyziku a elektrotechnik u. A to se nemůže nikdy potkat! Vždyť všechny jejich argumenty byly certifikáty, potvrzení ale nebyli schopni oponovat žádné technické námitce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 24.08.2013, 22:55 »

Tak to zkusme jinak, a pěkně postupně od počátku, prosím Honzu, Tomáše Fuka a další o oponenturu- první dotaz - není trvání si na klasickém systému pouhým obchodním zájmem a nerespektování m nových poznatků o chování vstřícného výboje s ohledem na časovou prodlevu, kdy blesk ohledává místo kam udeří? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 24.08.2013, 23:14 »

Druhý dotaz- co mne z hlediska legislativy brání pro výpočet rizika použít platnou normu a pro realizaci opatření použít normu jinou?,  pokud je aktivní jímač chápán coby výrobek, není výrobkem také jímač klasický?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 25.08.2013, 01:40 »

... - není trvání si na klasickém systému pouhým obchodním zájmem a nerespektování m nových poznatků o chování vstřícného výboje...? 
Milane, ve vědě, a zrovna tak v normách řešících bezpečnost, platí, že aby bylo něco uznáno/respektováno/přijato...,  tak to musí být reprodukovatel né v zásadě kýmkoli, nejlépe uznávanými autoritami nezávislými na producentech příslušných kouzelných udělátek.
Pokud tedy o nějakých takových nových a ověřených poznatcích o chování vstřícného výboje víš, sem s nimi, rád změním názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 25.08.2013, 07:08 »

Pánové vy tady také nenecháte na nikom nic suché. Jednoduše vyštěkáte kohokoliv. Vzpomínám si, že tu před několika roky psal i prezident Fiala a utli jste jej po několika výrocích. Ne každý má odvahu, chuť nebo nakonec argumenty aby se zde utkal.

Ale ja sek toho po nich zase tak moc nechtel. Jenom:
Do jake delky tyce jsou pouzitelne betonove podstavce.
Jaky materialovy koeficient maji jejich distancni tyce
Jake kategorie jsou jejich svorky
Jestli teda kdyz sou N a mam LPS 1 musim dat na jimaci tyc 4.

V podstate jen veci tykajici se jejich vyrobku, zadne teoreticke dotazy, zadne zadosti o pomoc s navrhem. No ale kdyz se podivam kolem sebe na strechy, tak se ani moc nedivim, onto nikdo nechce vedet a kupuji, protoze nikdo nevi, ze to vlastne maji spatne.

Chapu tento postoj u investoru, ti tomu nerozumi a veri ("dyt na to mam revizi"),  i kdyz se obcas najdou takovi, kteri me dokazi dat pekne kapky, ale ti me nevadi, protoze u tech mam uspesnost ziskani zakazky temer 100%,  jakz takz pochopim tento postoj u montazniku, kteri delaji hromosvod tak jak jej maji na papire a moc nepremysli co a jak. Co ale nechapu vubec, pod co jsou ochotni se podepsat projektanti a revizaci. Tady bych cekal lidi vzdelane v oboru a nejakymi teoretickymi znalostmi a znalosti norem ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 25.08.2013, 08:52 »

Pokud tedy o nějakých takových nových a ověřených poznatcích o chování vstřícného výboje víš, sem s nimi, rád změním názor.
Shodneme se pro počátek na těchto obecně známých datech?
rychlost leadru 1000 km/s
délka jeho kroku 50 metrů
doba prodlevy cca. 50 mikrosekund
celková doba trvání 35 ms
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 25.08.2013, 09:10 »

Neshodneme, protože byly změřeny i leadery 10x pomalejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #32 kdy: 25.08.2013, 09:31 »

Druhý dotaz- co mne z hlediska legislativy brání pro výpočet rizika použít platnou normu a pro realizaci opatření použít normu jinou?,  pokud je aktivní jímač chápán coby výrobek, není výrobkem také jímač klasický?

Pro ochranu proti přímému úderu blesku platí soubor EN 62305.
ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, poznámka za čl. 131.6.2


Pro hromosvody platí soubor EN 62305, …
ČSN 33 2130 ed. 2:2009, čl. 5.1.4


Kde se požaduje systém ochrany před bleskem, musí odpovídat „integrovanému systému ochrany před bleskem“ podle EN 62305-4
ČSN EN 50174-1 ed. 2:2010, poznámka za čl. 1.2


Ochranná opatření budou považována za účinná, pouze když vyhoví požadavkům následujících příslušných norem:
– EN 62305-3 pro ochranu před úrazem živých bytostí a hmotné škodě ve stavbách;
– EN 62305-4 pro ochranu proti poruše elektrických a elektronických systémů.
ČSN EN 62305-2 ed. 2, čl. 5.6 (tzn. ed. 2 na výpočet rizika!)


Pravděpodobnos ti uvedené v této příloze jsou platné, jestliže ochranná opatření vyhovují:
– EN 62305-3 pro ochranná opatření na omezení úrazů živých bytostí a pro ochranná zařízení na snížení fyzické škody;
– EN 62305-4 pro ochranná opatření na snížení poruch vnitřních systémů.
Mohou být vybrány jiné hodnoty, pokud jsou oprávněné.
ČSN EN 62305-2 ed. 2, čl. B.1 (tzn. ed. 2 na výpočet rizika!)


Tam, kde LPS není požadován povolujícím úřadem, pojišťovatelem nebo zákazníkem, by měl projektant ochrany před bleskem na základě metody řízení rizika podle EN 62305-2 určit, zda stavbu provedením LPS chránit či ne
ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. E.4.2.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 25.08.2013, 09:45 »

Hehe ... nedalo by se proti aktivákům použít i toto?

Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, § 9 odst. 2

Opravdu je v hlavici vše pouze z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2? Žádný plast?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #34 kdy: 25.08.2013, 09:58 »

Nejhorší je to, že tu "mudrujeme" kolem aktiváků a státní odborný dozor je i tento měsíc
mlčky "schválil" na nemocnicích, supermarketech, skladech hořlavin !! Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 25.08.2013, 10:05 »

Neshodneme, protože byly změřeny i leadery 10x pomalejší.
Tomáši, s Tebou to fakt nemá cenu, když hned na počátku odhalíš ESO soupeře v rukávu, pokud bys souhlasil s tou přestřelenou rychlostí, mohli jsme hrát dál Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...