 Pořídil jsem si nový pracovní rozvaděč s přívodním 5ti žilovým kabelem.
 Potřebuji ho ale zapojit na 4 kolíkovou zástrčku.
 Mohu v přívodní zasuvce spojit PE s N?
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Josef Chroustal Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 21.08.2013, 16:33 » |  | 
 
 Pořídil jsem si nový pracovní rozvaděč s přívodním 5ti žilovým kabelem. Potřebuji ho ale zapojit na 4 kolíkovou zástrčku.
 Mohu v přívodní zasuvce spojit PE s N?
 
 Ne. |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Hugo K. 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 23.08.2013, 11:33 » |  | 
 
 Tazatel může mít 2 varianty přívodní zásuvky. 1) L1,2,3 + PEN 2) L1,2,3 + PE    ,  a kdesi před možná chránič. (také je to občas k nalezení.) Bohužel neuvedl, jaké drátky před tou zásuvkou má. Jestliže se jedná o starou, poctivou TN-C a nahradíme 4pólovou zásuvku kdesi na zdi za 5pólovou a provedeme rozdělení PEN.....,  jak řešíte přizemnění bodu rozdělení ? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 23.08.2013, 11:47 » |  | 
 
 Tazatel může mít 2 varianty přívodní zásuvky.1) L1,2,3 + PEN
 ...
 Tato varianta je už skoro 50 let nepřípustná. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 23.08.2013, 12:19 » |  | 
 
 Jestliže se jedná o starou, poctivou TN-C a nahradíme 4pólovou zásuvku kdesi na zdi za 5pólovou a provedeme rozdělení PEN.....,  jak řešíte přizemnění bodu rozdělení ?
 
 Toto je jediné správné řešení. V pohyblivém přívodu se PEN nacházet nesmí.  Zvláštností jsou jednoduché stroje bez ovládacích obvodů, kde není třeba střední vodič N (např. pojízdný dopravník s jedním motorovým spouštěčem ve skříňce  nebo stroj vybavený oddělovacím trafem). Ale ani tam se nenachází PEN, ale opět PE i když to na první pohled není zřejmé a může mít 4 kolíkovou vidlici. Přizemnění bodu rozdělení se realizuje úplně stejně, jako u obyčejných zásuvek 230V ve starší domovní instalaci TN-C. Tedy dost špatně. |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 23.08.2013, 15:12 » |  | 
 
 ...Takových konstrukcí  a zapojení musí být v provozu ještě na tisíce.
 Což ovšem neznamená, že to je OK, a že máme jejich počet ještě rozhojňovat. |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| solimek 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 23.08.2013, 19:03 » |  | 
 
 Tato varianta je už skoro 50 let nepřípustná.
 Při vší úctě, dovolím si mírně oponovat, viz ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, Příloha NK (normativní),  obr. B: zapojení zásuvky L1, L2, L3, PEN. Pod obrázkem:  B - Nežádoucí - přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 23.08.2013, 19:12 » |  | 
 
 Při vší úctě, dovolím si mírně oponovat, viz ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, Příloha NK (normativní),  obr. B: zapojení zásuvky L1, L2, L3, PEN. Pod obrázkem:  B - Nežádoucí - přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací.
 Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE   |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| solimek 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 23.08.2013, 19:14 » |  | 
 
 Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE  Takže ta norma je plná chyb? Prosím, podívejte se na tu přílohu: Příloha NK, Připojení spotřebičů zásuvkami při ochraně v síti TN-C a TN-S. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 23.08.2013, 19:19 » |  | 
 
 Takže ta norma je plná chyb?
 To není chyba v normě, ale v její mylné interpretaci, obrázek B se týká zásuvek s kontaktem PEN, což žádná běžná neměla, snad speciálky v dolech/jeřábech? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| solimek 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 23.08.2013, 19:54 » |  | 
 
 To není chyba v normě, ale v její mylné interpretaci, obrázek B se týká zásuvek s kontaktem PEN, což žádná běžná neměla, snad speciálky v dolech/jeřábech?
 A co jste tedy na tu zásuvku s kontaktem PE v soustavě TN-C připojil? Kde jste vzal vodič PE? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #17 kdy: 23.08.2013, 20:38 » |  | 
 
 Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE   Přesně tak. Že šlo o PEN, je velmi častý omyl. Tyto zásuvky byly určeny především pro motory. Tam nebylo N potřeba, Jen ochrana. I většina strojů pak měla trafo, kde se ze 380V (tehdy) připravovalo 220V, případně jiné napětí (48V,24V a pod) pro ovládací obvody.  |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  |