Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?

<< < (14/18) > >>

Zdenek Hejčl:
Síť TN-C jako všude na vesnici. Těžko říci zda do zásuvky je přiveden PEN.
Dívám se na to tahhle:
síť TN-C  vodič PEN nic jiného tam být nemůže.
U TN-C-S je situace malinko jiná, musí tam být PE, vodič N.
Občas se tam ten N nevyskytuje, což je špatně.
Jak se to pozná, když tam stvořitel instalace v rámci šetření dá kabel pouze 4xněco u této sítě?

Jediná a správná věc je, dělat elektriku pořádně a hlavně nebastlit.

Jan Bocek:
Citace: Pavel 008  21.12.2016, 13:43

K dispozici je pouze klasická motorová hruška "380V/25A" na domu. Síť TN-C jako všude na vesnici. Těžko říci zda do zásuvky je přiveden PEN. Budu předpokládat, že ne.


U těchto starých instalací jsou  do zásuvky 380/25A přivedeny obvykle 4 vodiče AY 6-10. Tři černé a jeden modrý. Tehdy se nulák neoznačoval PEN ale jen N. Klasika byla v HDS pojístky 32A  a přizemnění. Hlavní jistič 24,7/3 a jistič pro 3f zásuvku 17/21A.

To, co jste popsal, je dobré nakreslit, včetně staré a nové  instalace. Raději bych viděl bod rozdělení hned za starou zásuvkou, včetně přizemnění. To je technický řešitelné. Také bych ale předem starou přípojku zrevidoval, proměřil, aby nedošlo k překvapení a těch 6 kW to nezvládlo. Stejně tu revizi potřebujete před uvedením do provozu....
Experimenty u provizorní elektriky pro kulturní akce  nejsou zrovna vhodné.

 

Jan Franěk:
Osobně se přikláním k názoru, že bude záležet na době vzniku instalace, jestli je v zásuvce PEN, nebo PE. Ne že by to nefungovalo v obou případech, ale to je můj názor ohledně přítomnosti PEN/PE v zásuvce 380V. U zásuvek 400V už asi není o čem diskutovat, stejně tak u zásuvek 220V, nebo 230V.

Vím že se na mnoha kulturních akcích vše řeší různými redukcemi a udělátky a otázkou je jestli je to tak dobře. Přece jen jde o bezpečnost mnoha návštěvníků. Před cca 2 lety jsem se k problému s upáleným PE využitým jako PEN setkal. Šlo o předvolební taškařici a když pořadatel uviděl firmu na autě, poprosil mne o pomoc. Ztráta PE (PEN  ;) ) znamenala bezpečnostní problém a následnou škodu okolo 20tisKč na zvukové technice. Jen díky velkému štěstí se nikomu nic nestalo. Poškozený přívod byl cca 70m (ze tří kusů prodlužováků) dlouhý a i mizerná impedance dávala tušit, že pojistkám by se chtělo vybavovat v případě problému jen velmi nerado.
Osobně bych nejraději na podobných akcích viděl už 5P zásuvky. Ostatně často je to podmínka kvalitnějších kapel. JInak odmítají svou techniku riskovat. Už jednou jsem jel odpoledne "zachraňovat" vystoupení kapely, která by jinak odjela. Dokonce "kolotočáři" už řeší svá napájení celkem kvalitně.

Milan Hudec:
Tak znovu.
K 4p.zásuvce s ohledem na její kontakt PE povede vždy i vodič PE, pokud tento splňuje zároveň požadavek na PEN tak se hold nainstaluje zásuvka 5p.
Rozhodně to chce posouzení na místě a ne vytvářet universální přechody pomocí pohyblivých přívodů.
Ještě je další ošidná záležitost a tou je síť TT kdy onen ochranný vodič nebude na tvrdo spojen s uzlem sítě a chránič ať už proudový či napěťový bude překlenutý či jinak nefunkční.
Důsledky po zatížení takového vodiče pracovním proudem nechť si zastánci PEN na zásuvkách domyslí.

Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  22.12.2016, 09:52

Tak znovu.

Ještě je další ošidná záležitost a tou je síť TT kdy onen ochranný vodič nebude na tvrdo spojen s uzlem sítě a chránič ať už proudový či napěťový bude překlenutý či jinak nefunkční.
Důsledky po zatížení takového vodiče pracovním proudem nechť si zastánci PEN na zásuvkách domyslí.


Je dobře Milane, že tuto skutečnost připomínáš.
Proto je nutné prověření celé instalace před připojením provizorky.
Přitom sít TT byla známá již v době platnosti ČSN 34 1010 čl. 76

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana