Michal Slabý:
Rozvaděč je výrobek a ten kdo ho vyrobil, věděl jak a také za to ručí. Vaše řešení je nereálné protože by vypadával chránič. Když zasáhnete do zapojení rozvaděče stanou se dvě věci. 1) stratíte záruku, 2) můžete způsobit úraz el. proudem. Nejlepším řešením Vaší situace je pořízení rozvaděče s 4-tyř žilovým kabelem.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Michal Slabý 23.08.2013, 10:07
Vaše řešení je nereálné protože by vypadával chránič.
To si nějak nedovedu představit.
Hugo K.:
Tazatel může mít 2 varianty přívodní zásuvky.
1) L1,2,3 + PEN
2) L1,2,3 + PE :'(, a kdesi před možná chránič. (také je to občas k nalezení.)
Bohužel neuvedl, jaké drátky před tou zásuvkou má.
Jestliže se jedná o starou, poctivou TN-C a nahradíme 4pólovou zásuvku kdesi na zdi za 5pólovou a provedeme rozdělení PEN....., jak řešíte přizemnění bodu rozdělení ?
Fuk Tomáš:
Citace: Hugo K. 23.08.2013, 11:33
Tazatel může mít 2 varianty přívodní zásuvky.
1) L1,2,3 + PEN
...
Tato varianta je už skoro 50 let nepřípustná.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Hugo K. 23.08.2013, 11:33
Jestliže se jedná o starou, poctivou TN-C a nahradíme 4pólovou zásuvku kdesi na zdi za 5pólovou a provedeme rozdělení PEN....., jak řešíte přizemnění bodu rozdělení ?
Toto je jediné správné řešení. V pohyblivém přívodu se PEN nacházet nesmí.
Zvláštností jsou jednoduché stroje bez ovládacích obvodů, kde není třeba střední vodič N (např. pojízdný dopravník s jedním motorovým spouštěčem ve skříňce nebo stroj vybavený oddělovacím trafem). Ale ani tam se nenachází PEN, ale opět PE i když to na první pohled není zřejmé a může mít 4 kolíkovou vidlici.
Přizemnění bodu rozdělení se realizuje úplně stejně, jako u obyčejných zásuvek 230V ve starší domovní instalaci TN-C. Tedy dost špatně.