Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?

<< < (7/18) > >>

Milan Hudec:
Citace: Miloš Kotek  24.08.2013, 17:00

A nyní mě můžete trhat za živa. (dance)

Lze ověřit přímo v katalogu na stránkách ABB.

Kolega Hudec na mě požadoval zásuvku 3P + PEN, tak zde ji má. :D



Samozřejmě jde nejspíš o tiskovou chybu.

Nevím, zda jde o tiskovou chybu, ale máte "za jedna" co se týká vytrvalosti  (dance)

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miloš Kotek  24.08.2013, 17:00


Samozřejmě jde nejspíš o tiskovou chybu.



Odkud se chyba vzala.

solimek:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  24.08.2013, 17:44


Odkud se chyba vzala.


Ano, vím o tom, přes tuto normu jsem k zásuvce ABB vlastně dospěl. Pravdou ale je, že tu chybu opakují v mnoha materiálech. To už je docela mazec.

solimek:
Takto má stejnou tabulku na svých stránkách ABB.

Jan Franěk:
Internet je plný podobných obrázků.

Některé odpovídají své době, jiné jsou úsměvné. Stále jde o to, používat selský rozum a všechny informace si přebírat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana