Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
Jiří Novotný14:
Máme stávající jistič 3X 500A potřebujem navýšit na 3x630A
Z čezu odpověď
-rezervovaný příkon 350 kW připouští (po přepočtu na Ampéry) navýšení hodnoty do 830 A
- jakmile budete žádat na distribuci o navýšení, budete vyzváni k přechodu do nn a úpravě místa řešením je odkup TS do majetku, nebo uzavřít smlouvu o pronájmu a dále zůstat ve vn a užívat již přiznaný příkon 350 kW navýšením roční/měsíční rezervované kapacity
Já bych zůstal u velkoodběru.
čez navrhuje přechod do nn- maloodběr
Jaký je na to váš názor ?
PS: jedná se o nové vytápění objektu
raj:
Je tedy Váše rezervovaná kapacita 350kW?
Je to i technické maximum ?
Čím tam topíte?
Jiří Schwarz:
Asi se vrátím do školy...
Tohle jsme přece počítali snad už v prváku.
500A při 3x230/400V mě vychází cca těch 350kW
Jak došli k těm 830A?
Lubomír Jindra:
Řešit takového věci po fórech na netu je čiré šílenství (doh)
V dřívějších dobách býval ve firmách člověk s funkcí "energetika". Myslím že když svoji práci dělal dobře, tak se více než vyplatil :)
raj:
Vzpomínám si sám na sebe, když jsme koupili od Radiokomunikac í areál.
- Ekolog nám předal vodu, odpady a pozemky,
- Energetik převedl velkoodběr,
- Správa budov baráky
- Ostraha heslo od EZSky
- Hasič EPSku a požární nádrž
- a další a další ... plná velká skříň papírů
Tak těžkou hlavu jsem dlouho neměl.
O čtvrthodinovém maximu ani páru, natož nějaká maxima technická, či rezervovaný příkon, nebo účiník ...
Lidi na ČEZu těmito pojmy jen hýřili a já byl v řiti.
Každý radil něco jiného a já, dokud jsem to celé nepochopil platil flastry za překročení toho, či onoho.
A u vn to zrovna malé sumy nejsou.
Takže tazatele celkem chápu.