Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
Jarmil Pinc:
Je nutné, aby kůlna/dílnička sousedící s domem (cca 5 metrů od domu) měla vlastní rozvodnici (spojenou s domovní) nebo se mohou jednotlivé okruhy (1f světelný , 1f zásuvka, 3f zásuvka) vyvést z domovní rozvodnice a husím krkem, zemí, přivést do kůlny. Ptám se proto, že jsou tyto okruhy vyvedené (předpřipravené) do krabiček na vnitřní domovní zdi sousedící s kůlnou.
Tomáš Žabka:
Určitě není nutné dělat podružný rozvaděč a je možné použít připravené vývody ukončené v krabicích.
Podle normy by, ale vývody na zásuvky měly být přes proudový chránič. Výzbroj pro vývody na kůlnu jste neuvedl. Takže je třeba prověřit zda jsou chráněny FI 30mA, pokud ne tak je třeba doplnit FI, případně osadit zásuvky vybavené proudovým chráničem.
Jarmil Pinc:
Světlo i 1f a 3f zásuvka jsou již přes proudový chránič.
František Šohajda:
Nemusí, ale je to přinejmenším vhodné ! ;D
Lukáš Rotrekl:
A jak je to se zónami ochrany před bleskem? Co ochrana před přepětím? V případě, že by to někdo řešil, by se asi došlo na to, že bude levnější řešit ochranu na jednom kabelu a pak jej v podružné rozvodničce v kůlně rozdělit než řešit ochranu třeba na třech kabelech.
Nehledě třeba na rozdělení obvodů na chrániče. Není nad to mít zásuvku na stěně kůlny na jednom chrániči třeba s PC......
Ale moc se tím netrapte, on to stejně nikdo neřeší. :-\