Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?

(1/2) > >>

Roman Horvath:

Som udrzbarom v skolskom zariadeni (1-4 rocnik)
mam za ulohu k stavajucemu osvetleniu triedy doplnit nove osvetlenie tabule a zasuvku k datovemu projektoru s platnom.

Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz, alebo je potrebne pouzit nehorlave bezhalogenove kable a listy a spojovacie krabice?

Malo by to vyznam ak je povodna stara instalacia klasicka + pocitacova siet a privody k pocitacom su v beznych PVC listach.

Jiří Schwarz:
Vzhledem k tomu, že to je učebna, prostředí školy, je důležité jak jspou tam určené vnější vlivy, jak to "vidí" hasiči a až podle toho by se mělo odvíjet technické řešení!
Osobně v prostorech, kde se střídá "více lidí",  bych si dovolil navrhnout lišty pouze od jisté výšky nahoru, aby nedocházelo k poškozování, ať již nepozorností, nebo "škodolibostí".

Pavel Horský:
Instalace v lištách PVC s kabely CYKY není ve třídách žádný problém.
Problém nastává v požárních únikových úsecích (chodby, vchody). Tam lišty zcela jistě NE.

Lukáš Rotrekl:
Nebo bezhalogenové vč. kabelů, ale to je věc PBŘ.....

Jirka Š. Svejkovský:
1) Nechat vypracovat požární zprávu (pokud už není)
2) Splnit podmínky požární zprávy

Požárník si může vymínit nejenom bezhalogenové kabely, ale i kabely nebo i rozvaděče se zaručenou funkcí při požáru, pokud například napájí nouzové osvětlení nebo zařízení nutné pro hašení (čerpadla, klapky ...). To se pak dostáváte někam docela jinam. Především cenově.