Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?

<< < (4/5) > >>

Milan Hudec:
To tuším i bez koule, nebrat osobně

Tomáš Čejka--:
Ten kabel 5Cx2,5 jsem pouze typoval takže na něho neberte ohled mě jen zajímalo proč je tam ten modrej když tam vůbec k ničemu není(teda podle mě).Protože také plánujeme rekonstrukci jádra a el. rozvodů tak jsem se chtěl optat, protože mě to zarazilo.Nebyl by lepší KABEL  CYKY 4B, i kvůli ceně?

Jiří Schwarz:
Citace: Tomáš Čejka--  04.08.2013, 08:52

... .Nebyl by lepší KABEL  CYKY 4B, i kvůli ceně?


NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.

Lukáš Malík:
Nejlepší volbu kabelu vám zvolí projektant nebo elektrikář po obhlídce místa a zjištění dalších věcí.
To není jen tak, že tam něco dáte a je hotovo.
I když někteří to tak bohužel dělají  (zle)

Oslovte nějakého šikovného elektrikáře z okolí. Třeba i podle referencí od Vašich známých.

Karel Vlach:
Citace: Jiří Schwarz  04.08.2013, 09:31

NEBYL!
Již více než 15 let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16 mm2 Al).
Opravdu si myslíte, že CYKY 4x10 je levnější než 5x2,5...?
Osobně si myslím, že přívod od bytu 5x 2,5mm2 není dobrý nápad i "kdyby byl zapojen správně v síti TN-S"!
5x4mm2 minimum, 5x6mm2 optimální řešení, pokud projektant nenajde důvod pro jiné řešení.


 chtěl bych se zeptat proč tedy uvádíte že optimální je 5x6mm2 když píšete že norma požaduje minimálně 10mm Cu _?
Chápu to správně že se sečtou N a PE je to tedy jakoby 12mm _?

Nedávno jsem řešil přívod ke svému bytu a můj nadřízený (revizní technik) mi doporučil natáhnou 5x6 + CYA 16 ...Mám to tedy správně _?