Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
Tomáš Čejka--:
U sousedů dělali celkovou rekonstrukci panelákového bytu včetně el. rozvodů.
Jaký má význam táhnout kabel (CYKY 5Cx 2,5) ze stoupaček na chodbě do bytového rozvaděče, když N je ve stoupačkách na chodbě nezapojen a jen tak tam trčí do prostoru?
Lukáš Malík:
Nejspíše je asi použit jako přívod do bytu. Pak ovšem nerozumím, proč kabel 5x2,5 :o
I kdyby to bylo v TN-S, tak je to málo.
Pokud je to teda 5x2,5.
Tomáš Čejka--:
to 2,5 jsem bral podle oka mě spíš zajímalo k čemu je tam ten modrej když je jen v luftě
Lukáš Malík:
Protože rozdělení soustavy TN-C na TN-C-S je provedeno až v bytovém rozvaděči a ne na svorkovnici za elektroměrem. Proto "visí" modrý v luftě a je použit jenom ZŽL coby PEN vodič.
Tomáš Čejka--:
aha díky za info