Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?

<< < (2/3) > >>

Václav Třetí:
Na primární straně použít termistor určený pro rozběh transformátorů . Tím se sníží proudový náraz i na sekundáru. Žárovky se sice budou rozsvícet trochu jako v kině, zato budou méně odcházet. Jediné negativum se kterým je třeba počítat, je vyšší povrchová teplota této součástky za provozu.

Tyto termistory se běžně používají k omezení proudových rázů jak u klasických, hlavně toroidních transformátorů, tak i k omezení proudových špiček při nabíjení primárních filtračních kondenzátorů velkých kapacit ve spínaných zdrojích. Lze je zakoupit v prodejnách elektronických součástek, např. GM elektronic.

P.S. S jištěním na sekundáru jsem se setkal a v některých případech to není špatné. Pro pův. tazatele: pokud použijete výše zmíněný termistor, měl by i jistič přestat padat.

Jiří Schwarz:
Jištění malých napětí jističem přináší ještě jeden problém. Úbytek napětí se tu projeví jinak než u rozvodu 230V.
Tepelná spoušť v jističi potřebuje při jmenovitém proudu řádově 2W, aby se "ohřála a byla při překročení připravena vyhodit jistič".
U 16A jističe je to řádově 0,1 - 0,15V a to není ještě takový problém. Při menších proudech je to víc, na žárovku to ještě nemusí mít zásadní vliv, ale pokud je to v okruhu pro "zapouzdřenou, bezúdržbovou" AKU baterii, tam už to má vliv na nabíjecí režim.
Takže když jistit rozvody malého napětí, tak raději pojistky, pojistkové odpojovače.

ACEOF ACES:
Citace: Tomáš Cipísek  02.08.2013, 11:34

Mám u bazénových světel 12V, 3x50W jištěné vedení jističem 16A char. B, za trafem, tedy na 12V části.

Občas to vypadne.
Proud je kolem 13A, změřeno.
Je tam špatný jistič? Jiná charakteristik a? Nebo nemá tam být třeba pojistka?


Není zde napsáno za jakých okolností to vypadne, ani to o jaký jde transformátor nebo je-li použit nějaký termistor.
Může jít třeba o poškozenou izolaci nebo jinou závadu.
Proto by bylo vhodné, aby to nejprve prohlédl a proměřil elektrikář na místě, jestli je toto osvětlení bezpečné a vhodné pro dané použití.

Jiří Gogela:
Na 12V je velký ubytek napětí jak je dlouhé vedení k bodovkám? Dělali jsme napájení světel k bazénu a vedení kolem 15- 20M a byl zapotřebi podle vypočtu mistra kabel Cyky 2x 6 mm2
Aby se vyřešily veškeré problémy jak ubytek na vedení tak problém z jištěním použil bych Led světla (menší trafa nižšší spotřeba a hlavně nemusím je měnit)!

Fuk Tomáš:
Citace: Jiří Schwarz  03.08.2013, 10:11

Tepelná spoušť v jističi potřebuje při jmenovitém proudu řádově 2W, aby se "ohřála a byla při překročení připravena vyhodit jistič".
U 16A jističe je to řádově 0,1 - 0,15V...
Takže když jistit rozvody malého napětí, tak raději pojistky, pojistkové odpojovače.

On ten rozdíl není až tak dramatický. Např. pojistková vložka OEZ PN000 16A gG má uvedenu výkonovou ztrátu 2,16 W, a něco mW se přidá i na kontaktech vložky.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana