Musí být pro rodinný dům určeny vnější vlivy?

<< < (18/18)

Karel Bělohlávek:
Citace: Kamil Novák  14.07.2023, 12:40

Když byste si tu normu pečlivěji prostudoval, tak byste nemusel ztrácet čas úvahami nad skupenstvím vody. Je to tam jasně napsáno… (norm)


Kde je 5-51 jasně napsáno, že vnější vliv AD neřeší "vodu z deště"? Chtělo by to být trochu konkrétnější. Já v té normě tedy nic takového nevidím. Naopak tam vidím u AD4 jako příklad uvedena venkovní svítidla.

Citace: Radim Strycharski  14.07.2023, 13:25

Běžná venkovní zahrada nemá AD, ale když si tam zahradník instaluje rozprašovač na trávník, tak tam už si dovedu představit AD4.


Jaké zvolíte krytí pro zařízení na té zahradě a na základě čeho? Neuvažuji jiný zdroj vody než déšť.

Radim Strycharski:
Citace: Karel Bělohlávek  14.07.2023, 15:36

Kde je 5-51 jasně napsáno, že vnější vliv AD neřeší "vodu z deště"? Chtělo by to být trochu konkrétnější. Já v té normě tedy nic takového nevidím. Naopak tam vidím u AD4 jako příklad uvedena venkovní svítidla.

Je to v té tabulce u VV AD4 v pravém sloupci, kde se odkazuje na normu 60721-3-4:1995, kód 4Z7. Norma byla mezitím zrušena a nahrazena novou, kde už kód 4Z7 není, dá se ale předpokládat platnost nástupnického kódu 4Z14.

Citace: Karel Bělohlávek  14.07.2023, 15:36

Jaké zvolíte krytí pro zařízení na té zahradě a na základě čeho? Neuvažuji jiný zdroj vody než déšť.

IP kódy pro venkovní zařízení bývají řešeny v předmětových normách výrobků a dalších předpisech. Např. norma na rozvaděče, připojovací podmínky distributora, norma na venkovní osvětlení, možná by se našlo něco ve stařičké ČSN 33 2180. Zejména ale u každého venkovního předmětu je tam určení výrobcem. Také by se dal využít VV AE3.

Milan Hudec:
Posouzení není určení, nýbrž kvalifikovaný odhad skutečnosti.

Karel Bělohlávek:
Citace: Radim Strycharski  14.07.2023, 16:11

Je to v té tabulce u VV AD4 v pravém sloupci, kde se odkazuje na normu 60721-3-4:1995, kód 4Z7. Norma byla mezitím zrušena a nahrazena novou, kde už kód 4Z7 není, dá se ale předpokládat platnost nástupnického kódu 4Z14.


Ano, máte pravdu. V té 60721-3-4:1995 je opravdu u třídy 4Z7 uvedeno, že se jedná o vodu z jiného zdroje než deště.

Je ale otázkou, proč to není takto uvedeno u názvu vlivu AD v 5-51. A proč tedy není déšť řešen ve vlivu AB, když v těch klimatických normách obsažen je. To jako opravdu není řešen vůbec?

Zároveň se domnívám, že v jiných částech souboru 33 2000 je AD v souvislosti s deštěm používán. Např. v 7-714 pro venkovní osvětlení je v čl. 714.512.2 jako minimální podmínka pro působení vody uvedeno AD3 (vodní tříšť). Z jakého zdroje je ta vodní tříšť. Nic jiného, než déšť mne nenapadá.

Citace: Radim Strycharski  14.07.2023, 16:11

IP kódy pro venkovní zařízení bývají řešeny v předmětových normách výrobků a dalších předpisech. Např. norma na rozvaděče, připojovací podmínky distributora, norma na venkovní osvětlení, možná by se našlo něco ve stařičké ČSN 33 2180. Zejména ale u každého venkovního předmětu je tam určení výrobcem. Také by se dal využít VV AE3.


Myslím, že se najde velké množství aplikací, které účelovými normami řešeny nejsou.

Odkazování se na výrobkové normy, které neudávají podmínky pro výstavbu instalací, je také sporné. Tyto normy mají jinou strukturu, používají odlišnou terminologii atd.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana