Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
Josef Gabriel:
Je možnost dostat se novým přívodním kabelem do bytu od elektroměru v liště?
Jaroslav Mrázek:
Pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu, tak ano. Jinak by se museli použít materiály, které odolají ohni po dobu předepsanou pro příslušný požární úsek, nebo uložit pod omítku. Plastová lišta ale rozhodně takovým materiálem není. A předpokládám, že se jedná již o rozvod za elektroměrem, protože v neměřené části není uložení v liště povoleno.
Jiří Schwarz:
Naprostý souhlas.
Navíc proti uložení v liště je ještě jeden argument - poškoditelnost .
- úmyslné poškozování nějakými škodolibými hajzlíky. Ta záleží s kým v tom domě bydlíte, někde je to OK, ale ne všude
- náhodné - přesuny těžších, rozměrnějších předmětů se někdy neobejde bez vražení do něčeho, co zasahuje do profilu...
Viděl jsem "stoupačku" s průchody stropem/podlahou, po půl roce byla část rozvodů (data) jen tak volně... Lišty poničené, zlikvidované,...
Jakub Janoušek:
Nápad: Zkuste se podívat na nějaké žlaby v kovovém provedení. Dají se napevno přidělat na zeď a odolají i různým vlivům (vandalové, náhodné vrážení předmětů při stěhování, atd.). Když se kabel vloží do bezhalogenové PVC trubky pro elektroinstala ci tak už by neměl být nikde žádný problém.
Milan Hudec:
Citace: Jaroslav Mrázek 17.07.2013, 06:37
Pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu, tak ano. Jinak by se museli použít materiály, které odolají ohni po dobu předepsanou pro příslušný požární úsek,
Nepředpokládám, že bude byt důležitý z hlediska zajištění provozu PBZ po stanovenou dobu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana