Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?
Jiří Schwarz:
Citace: Radim Strycharski 15.07.2013, 09:38
Nemyslím, že ten článek chápete správně. Různá ochranná opatření jsou např. automatickým odpojením od zdroje a elektrickým oddělením. Pokud řešíte počet obvodů za chráničem, jste pořád jen v jednom ochranném opatření.
Byl jsi rychlejší. Něco podobného jsem chtěl napsat.
Centrální chránič spíše porušuje zásady, aby ochranný prvek odpojil jen vadnou část, aby závada v jednom obvodu neovlivnila funkci jiného obvodu...
Ale ty článečky, které tohle tvrdily, se nám v normách tak trochu "stěhují nebo vytrácejí"...
Milan Hudec:
Vyhl.268/2009, paragraf 34 (beach)
Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz 15.07.2013, 09:46
Ale ty článečky, které tohle tvrdily, se nám v normách tak trochu "stěhují nebo vytrácejí"...
Spíš vytrácejí. Snad jediný, který zůstal, je čl. 9.3 ČSN 376605 ed. 2 pro dráhu.
Citace: Milan Hudec 15.07.2013, 10:10
Vyhl.268/2009, paragraf 34 (beach)
Jo jo, to je dobrý §. Sice taxativně neříká, kolik obvodů může být za RCD, ale podle něj to určí osoba nejpovolanější, to jest projektant a je to vyřešeno.
František Šohajda:
Citace
ale podle něj to určí osoba nejpovolanější, to jest projektant a je to vyřešeno.
Nevím jestli je to ta správná osoba ?
Praxe mě naučila, že NE každý! :'( :'(
Pozn.: Jsou i výjimky .....ale jen
malé procento ! :-\
Milan Hudec:
Kapacitní proud rozvodů objektu obvykle bývá hned pod razítkem projektanta