Je cena 30 tisic korun za hrubý materiál u domu o 8 místnostech adekvátní ?

<< < (5/9) > >>

Martin Novák:
Citace: Zdenek Hejčl  09.07.2013, 23:03

Nevím jestli napíši nějakou tajnost:
Při jednáni se zákazníkem je potřeba si ho otypovat a jsou jednotlivé kategorie.
Od babičky s minimálním důchodem až po nabubřelého mistra světa a ředitele zeměkoule.



Ironie je v tom, ze kdyz te babicce ze sousedstvi vymenite vypinac a zasuvku a ze soucitu si reknete o dve stovky za material, vytahne babi stovky tri a rekne neco na styl "to je dobry pane mistr". A ten reditel zemekoule po vas bude chtit jeste 25% slevu na vasi cenove podstrelenou nabidku...

Zdenek Hejčl:
To není ironie, bohužel fakt. Nakonec jak se to vezme, že?
Snáze zaplatí ten chudší a včas. Není sice bohatý, ale je čestný a spolehlivý.
Ředitel chce ještě slevu po slevě...
A dostat z něho peníze je dost honička.
Nejde o to, jak odrbat zákazníka a vydělat maximum. Za svoji poctivou a kvalitní práci chci adekvátní cenu.
Všichni znalí vědí, jaké jsou ceny a cenové rozdíly ve vybavení stejného bytu elelktroinstal ací standartního, nebo supervybavenéh o bytu.

Kamil Novák:
Citace: Pavel Sládek148  09.07.2013, 22:05

Podle předpisů stačí jen jeden chránič na celý dům, ...
Můžete ty předpisy uvést?

Tomáš Žabka:
Já bych spíše ocitoval jiný článek a to normu CSN 33 2000-4-41 ed.2 410.3.8.

Různá ochranná opatření uplatněná ve stejné instalaci nebo její části nebo v zařízení se nesmí vzájemně ovlivňovat tak, aby porucha ochranného opatření mohla narušit ostatní ochranná opatření.

Jako projektant tento článek článek chápu tak, že řeší selektivitu kaskádování a proudové chrániče pro jednotlivé obvody. Takže pokud někdo požaduje jedno FI na byt a nebo celý dům, tak je přímo v rozporu s tímto článkem normy. Já osobně to řeším vždy s majitelem tak, že mu vysvětlím všechny následky, které toto nese. Prostě jedno FI bych viděl maximálně na 6-7 okruhů (6x 1f a 1x 3f). Navíc norma 33 1600 ed.2 6.6.3 říká, že maximální unikající proud PE vodičem pro spotřebič může být až 3,5mA, takže, když se pak potká více spatných spotřebičů v kombinaci s parametrem FI (50%muže a 80% musí) stačí 15mA a FI letí.

Radim Strycharski:
Citace: Tomáš Žabka  15.07.2013, 07:55

Já bych spíše ocitoval jiný článek a to normu CSN 33 2000-4-41 ed.2 410.3.8.


Nemyslím, že ten článek chápete správně. Různá ochranná opatření jsou např. automatickým odpojením od zdroje a elektrickým oddělením. Pokud řešíte počet obvodů za chráničem, jste pořád jen v jednom ochranném opatření.