Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?

(1/22) > >>

Josef_19620:

Výbojková svítidla 400W s tlumivkou a kompenzačním kondenzátorem.
Na každé fázi v počtu 6 kusů. Každé svítidlo odebírá cca 2A.
Jistič je 3x 16A a z každé fáze je tedy odebírán proud cca 12A.
Jistič a kabel 5x 2.5mm2 se zahřívá.
Teplota je odhadem okolo 50 stupňu.
Napětí je 235V a měření harmonických v rozsáhlém rozvodu ukázalo překročení povolených harmonických o 1%.RT se to nelíbí a zádá nápravu.
V rozvodně je okolo 25 stupňů.
Chtěl bych vědět zda se může při proudu 12A 2.5 mm2 vodič a jistič 16A takto zahřívat a hlavně co může být příčinou.
Provoz je 24/7 tedy v nepřetržitém provozu.

Kastner Lubomír:
A jaké je skutečné napětí a skutečný proud na výbojkách?? Né v rozvaděči, ale na výbojkách? Měřil to někdy někdo?

František Šohajda:
Co je to za kabel ??

Jiří Buben:
Citace: Josef_19620  05.07.2013, 23:32

Teplota je odhadem okolo 50 stupňu.


To je dobré. Revizní technik žádá nápravu a teplotu měřil odhadem? (wall)
Jestliže se mi něco nezdá, je nutné provést měření a ne odhad. Další věcí je, zda se zahřívá jen jistič a kabel v rozvaděči, nebo zda se zahřívá kabel i někde dále po trase. Jaké je uložení kabelu? Je ve svazku nebo samostatně vedený, na kabelovém roštu, lávce, ve zdivu, v trubce......? Jak je vedení dlouhé? Mimochodem, jestliže se jedná o kabel s PVC izolací (například CYKY),  pak maximální dovolená teplota za provozu může být 70 °C. Tím ale netvrdím, že je vše v pořádku.
Ideální je udělat snímek jističe a kabelu termokamerou. On může být třeba na svorce jističe přechodový odpor, nebo i na kontaktu jističe, a pak se může zdát, že topí všechno i když zdroj oteplení je relativně malý. Prověřit teplotu kabelu po trase. Popřípadě zkusit výpočtem zjistit jaké by mělo být oteplení kabelu za provozu.

Jiří Buben:
Jen dodám, že pokud jsem někde neudělal chybu (kolegové nechť mě případně opraví),  by maximální provozní oteplení při referenčním uložení A (tepelně izolační stěna) bylo 18,8 °C. Tedy teplota kabelu by při teplotě okolí 30 °C mohla být přibližně 49°C při zatížení 12 A. U referenčního uložení B (uložení v trubkách) by provozní teplota kabelu měla být okolo 45 °C při teplotě okolí 30 °C a zatížení 12 A.
Samozřejmě vše platí za předpokladu, že se jedná o kabel s izolací PVC, například CYKY 5Cx2,5.

U referenčního uložení C (ve stěně, nebo na perforovaných lávkách) bude teplota ještě nižší. Teplota v rozvaděči se bude odvíjet od okolní teploty, která může být i vyšší, než v rozvodně. Také záleží na umístění jističe. Zda není v těsné blízkosti jističe pro obvod s vyšším odběrem atd..

Zkrátka vemte termokameru a uvidíte.