Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
Juraj Hámorský:
Stalo sa mi, že zákaznik mi volal že mu nefunguje FI. Tak som prišiel a skúšal. Prvá fáza zem nevyhodil, druha fáza nevyhodil, tretia už zereagovala. Testovacie tlačítko tiež fungovalo. Pýtal som sa pánov z ABB (mali sme tento týždeň školenie) a potvrdili mi, že testovacie tlačítko je spojené iba s jednou fázou. Teda zhodou okolkonsti to bola aj tá funkčná. Avšak ostatné dve fázy na chrániči nevybavili chránič. Preto sa vás pýtam, či to je dostatočné riešenie od výrobcov otestovať len jednu fázu. V príbalovom letačiku asi všetkých FI je napísane, že sa má skúšať periodiky za rok pomocou tlačítka. A pre RD je pravidelná revízia max po 5 rokoch, aby odhalila chyby. Vo väčšine ku nej ani nedôjde, teda užívateľ si žije vo falošnej bezpečnosti, chránenej chráničom.
Martin H.:
Citace: Juraj Hámorský 04.07.2013, 21:58
Preto sa vás pýtam, či to je dostatočné riešenie od výrobcov otestovať len jednu fázu.
Každá z troch fáz v chrániči má svoju vlastnú cievku na jednom spoločnom jadre súčtového transformátora .
Prúd od testovacieho tlačítka vyvolá magnetické pole, ktoré vo svojom dôsledku vypne chránič, Neexistuje fyzikálny dôvod, prečo by rovnaký prúd cez inú cievku rovnakého typu na tom istom jadre nemal mať rovnaký efekt. Preto stačí tlačítko na jednej z fáz.
Nie je nutné zapojiť všetky tri fázy. Ak na niektorej z troch fáz idúcich cez chránič nie je napätie, je to bezpečný stav z hľadiska rizika úrazu a nemá význam riešiť, že cez príslušnú cievku chrániča prúd nepotečie.
Je potom logické, že pri montáži treba dať pozor, aby fáza s testovacím tlačítkom neostala nezapojená. Je to v návode a prípadná chyba sa prejaví okamžite nefunkčnosťou tlačítka. To sa predsa nedá nevšimnúť ;)
Jiří Buben:
Více o smyslu testovacího tlačítka naleznete v příloze. Jde o dokumenty od společnosti Möeller.
Dle mého soudu nejpřesvědčivě ji odzkoušíte proudový chránič měřením.
Fuk Tomáš:
Citace: Juraj Hámorský 04.07.2013, 21:58
...Prvá fáza zem nevyhodil, druha fáza nevyhodil, tretia už zereagovala... .
To je věru důkladný technický popis způsobu testování ;D
František Šohajda:
Slovo testovací je odvozeno od testovat... ;D
Testovací tlačítko slouží jem pro test, zda je FI "dobré" a na pročistění kontaktů a mechaniky...
Už se mě několikrát stalo , že při revizi FI nevypadlo,protože nebylo 8- 12 let zkoušeno !
Po vypnutí a zapnutí pouze 1x už chodí jak má ...A to je i ten problém zkušebního tlačítka!
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana