Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?

(1/3) > >>

Otakar Dosbaba:
<p>Na otázku připomínající diskusi o sklokeramické desce, bych předpokládal odpovědi záporné. Jenomže zde by nešlo o zásuvku univerzální, pevně instalovanou, nýbrž o vyhrazenou pro konkrétní aplikaci. Jde o to, že na přenosném rozvaděči, obdobnému konstrukcí staveništnímu, bude jeden třífázový okruh vyhrazen pro vedení, napájející mobilní, dočasně (sezónně) instalovaná svítidla - především halogenové reflektory. Vedení je tvořeno delším 5Cx4 kabelem, opatřeným průběžně odbočnými krabicemi s vývody pro jednofázové zásuvky, do kterých se svítidla zapojují. Sestava zajišťuje pracovní a orientační osvětlení v letním amfiteátru při pořádání tanečních zábav. Třífázovým vedením se dociluje jednak rovnoměrnější zátěže, možnost dostatečného příkonu pro větší počet svítidel (viz zásuvka 5p...3x16A),  dělení na samostatně ovládané okruhy a pochopitelně eliminace výpadku osvětlení při vybavení příslušného jističe. A jsme u toho: Samostatné, i když prostorově sdružené a náležitě označené jističe jsou napojeny do standardní, 5p zásuvky 230/400V-16A, určené výhradně pro toto osvětlení. Zásuvka je prostorově oddělena a pochopitelně také příslušně označena. V rozvaděči je pro tento třífázový okruh instalován samostatný 4p FI chránič 25/0.03G, tři jističe C16A a tři spínače. Je v tomto řešení nějaký nedostatek? Co v případě dalších univerzálních 5p zásuvek 32A, 63A, určených především pro připojování podružných mobilních rozvodnic a zařízení, která pro svoji činnost používají výhradně napětí fázové, nikoliv sdružené, jako např. osvětlovací a ozvučovací aparatury, zařízení stánkařů apod. Třífázové motory se připojují při těchto akcích jen vyjímečně, je tedy možné podle toho postupovat při volbě jistících prvků a řešit převažující většinu zásuvek jištěním separátním? Pochopitelně, FI chrániče příslušné sekce zásuvkových okruhů jsou pouze 4p.</p>

Jaroslav Hasala:
Tak jak bylo psáno v diskuzi o sporáku, třífázový okruh (zásuvka) by měl být jištěn třífázovým jističem, jištění třemi jednofázovými jističi není moc šťastné.  Bude záležet na přístupu RT.

Marián Nomilner:
Ak je v rozvádzači pre 3-fázový okruh zásuvky nainštalovaný 4-pól. prúdový chránič s 1-pól. ističmi a tromi 1-pól. spínačmi, pričom ističe sú priestorovo združené a náležite označené, myslím si, že je splnená podmienka STN (ČSN) 33 2000-5-52 o zlúčení 1-fáz. obvodov do združeného obvodu so spoločným neutrálnym (N) vodičom a ochranným (PE) vodičom. Ako predradený vypínač slúži 4-pól. prúdový chránič, ktorý túto funkciu plní rovnako ako 3-pól. istič. 

Štefan Beláň:
To: DosbabaI když moc nechápu proč 3 x 1p. jistič místo 3p. jističe, když je předřazený 4p. proudový chránič, který jistě bude častěji vypínat než jističe (asi ochrana při spálení žárovky?),  rád se vyjádřím.Jistit 5p. zásuvku třemi jističi je dosti nepochopitelné, nevhodné a málo používané, ale ne zakázané.  Budete muset ohlídat, aby každé zařízení připojované do této zásuvky bylo vybaveno 3-4 pólovým vypínačem podle ČSN 33 2180 čl.6.3.7, včetně toho vašeho "spaciálního" prodlužováku. Proto vlastně byly vymyšleny pojistkové odpínače.

Otakar Dosbaba:
Ten "speciální" prodlužovák je spíše jednoúčelový napájecí závěsný rozvod, obsahující pro připojování světel odbočné krabice (pro každé svítidlo jedna) s krátkým vývodem na jednofázovou zásuvku, vzdálených od sebe podle definitivních pozic přechodně umisťovaných svítidel. Ten se před akcí natáhne přes pódium, pokračuje kolem tanečního parketu na příchozí cestu s občerstvovacím i stánky a končí u vstupní brány a WC. V každé krabici je tak možno svítidlo připojit na jakýkoliv z jednotlivých obvodů/fází. Tak je osvětlení rozděleno na část pro jeviště, parket a stánky jako pracovní, kdy je požadována vyšší hladina osvětlení např. při nočním balení aparatur, stánků apod. Druhý obvod slouží pro menší hladinu orientačního osvětlení parketu a jako druhá, silnější část osvětlení u stánků a přístupových komunikací během vlastní tancovačky. Třetí okruh je pak pro další světla na přístupových komunikacích, WC a vstupu areálu. Takže je tímto způsobem docíleno jak možnosti výběru způsobu osvětlení, tak i separace výpadku osvětlení při možném vybavení často "našponovaného" jističe díky značnému příkonu halogenových vaniček při prasknutí žárovky a díky jednomu "rozvodnému kabelu" i poměrně snadné instalaci a opětné demontáži. V opuštěném otevřeném amfiteátru by asi dlouho nezůstal... Pochopitelně, že jsem nejprve zamýšlel použít k jištění fíčka s proudovou ochranou ale ty by zase neumožňovaly použít tento standardní pětižilový kabel díky jednomu společnému N vodiči.
  No a jištění samostatnými jističi pro 3f. zásuvky pro DIMMER jednotky scénického osvětlení nebo rozvody pro stánkaře (použit je pro tento účel větší "pejsek" 4x3 jednofázových zásuvek, připojený 5Cx2,5 kabelem s 5p 230/400V-16A vidlicí, napojovaný do centrálního rozvaděče, eliminující větší množství samostatných prodlužováků, vedených stejným směrem) má důvod skoro stejný. Někdy se připojované zátěže sejdou tak, že snadno dojde k překročení dovoleného proudu některé fáze a je pak zbytečné, aby kvůli tomu zhaslo vše.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana