Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
Petr Manhart:
V projektu RD mám z důvodu měkké sítě povolen pouze 25 A hl. domovní jistič.
Vytápění bych chtěl řešit pomocí tep. čerpadla s těmito parametry: max. příkon 5 kW, max. prov. proud 3x8,2 A, rozběhový proud 3x62 A, jištění 3x16A (char. C) TUV bude v domku zajištěna plynovým kotlem.
Má taková sestava v zimním období šanci na bezproblémový provoz bez zbytečných omezení?
Jiří Fuksa:
Z důvodu, že je omezena velikost vstupního jističe z nějakého důvodu (nejčastěji finančního) je vhodné se dohodnout s projektantem na použití hlídačů odběru, které mohou blokovat nedůležité spotřebiče v případě souběhu výkonů. Používáme např. od firmy Eleco Vyškov typ HO-98.
Jaroslav Hasala:
Bude také záležet na ostatních spotřebičích v RD, měl by jste to upřesnit.
Ale dělal jsem revize na více domů s TČ (max. příkon až 12 kW), všude byl použitý jistič 3x 25A, zatím všichni fungují bez problémů.
Petr Moravec:
Pokud se jedné o jednu bytovou jednotku v RD tak 3×25A je bez problému,
nebo je 17kW málo? Zkuste si sečíst příkony všech používaných spotřebičů. A zamyslet se nad tím nastane-li někdy případ že to všechno běží najednou.
Tím chci jen sdělit to, že kdyby váš součet všech spotřebičů a vč. osvětlení náhodou překročil těch 17kW, tak se neobávejte opravdu se to dohromady nikdy všechno nezapne.
Petr Manhart:
Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-))
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana