Kde je rozhraní pro revize elektro a zdvihacích zařízení na el. mostovém jeřábu?
(1/1)
Tomáš Žabka:
Již nějakou dobu se snažím zjistit kde přesně je rozhraní na revize zdvihacích zařízení a revize elektrických zařízení. Dám příklad mostový jeřáb jako celek je připojen v přípojkové skříni tam končí vývod z rozvaděče. Mostový jeřáb je složen z několika elektrických pohonů, kabeláže a vlastního rozvaděče s relátkovou logikou a nebo s řídícím systémem. Může revizní technik elektro revidovat elektrické zařízení na tomto jeřábu? Případně existuje nějaký dokument, který definuje rozhraní elektro a zdvihacího zařízení. Stejný problém je i u výtahu. Ze školení si pamatuju jen to, že jak mile je to zdvihací zařízení tak je to mimo kompetenci elektro, ale bohužel jsem se zapomněl zeptat kde končí zdvihací zařízení a začíná elektro.
V níže citovaném článku je napsáno, že se provádí výchozí revize elektrického zařízení, chápu to správně, že ji provádí RT elektro?
Jiří Buben:
Už je to nějakou dobu co jsem vznesl podobný dotaz na Ing. Vladimíra Macháčka z pobočky TIČRu Ústí nad Labem. Byla mi zaslána následující odpověď. Pro vysvětlení zkratka ZZ - zdvihací zařízení, EZ - elektrická zařízení.
,
revize elektro části ZZ s výjimkou výtahu musí provádět revizní technik EZ. U výtahu provádí revizi přívodu po hlavní vypínač, dále pak provádí revizi elektro revizní technik ZZ-e (ZZ-V).
Přeji pěkný den.
Ing. Vladimír Macháček
inspektor EZ, ZZ
Technická inspekce České republiky
Pobočka 05 - Ústí nad Labem
U panského dvora 986/3
400 01 Ústí nad Labem
472 772 931
725 735 047
vladimir.macha cek@ticr.cz
František Šohajda:
To neplatí jen u výtahů, ale i u jiných zařízení ...
Vždy je konec běžné revize předávací místo el. energie (jako u přípojek!)... ;)
Stejně se chovám i u třeba zdravotnických zařízení (RTG,CT,Mamograf, sterilizátory a pod..) ,protože tam je už potřeba znát ten stroj, vědět co a jak měřit !
I u montáží je to takto rozděleno ...Běžní montéři udělají instalaci až po Hl. vypínač (předávací místo) a dál si to vše zapojí "odborníci" na danné spotřebiče...!
(to pak vidím rozdělení kompetencí... ;D třeba na CT dojede jeden na zapojení siloviny, druhý dojede upragdovat SW a třetí dojede na zprovoznění... všichni "elektrikáři" ale každý udělá jen část, na co je školen!!....a všichni dojedou svým autem cca každý 400km, ne aby dojeli společně...)
Michal Slabý:
Vycházím ČSN EN 60204-32 ed.2. Těžko budu revidovat nosnost lan a pevnost šroubů. Ale obecně platí, že bych o tom zařízení měl něco vědět, tak používám návody výrobců a konsultuji s RT ZZ.